30KW两台电机需要配置多大的变压器?

如题所述

需要变压器容量 S=P/cosΦ=60/0.8=75KVA
选80KVA就可以了。
30KW负荷1000米选择电线
额定电流I=P/1.732UcosΦ=30/1.732/0.38/0.8=57A
铜电线50平方毫米,铝电线90平方毫米。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-15
根据单台最大电机功率应≦变压器或发电机容量50%原则,如不考虑裕度可选80kvA变压器。
第2个回答  2021-06-15
一般情况下专供电机使用的话配置100KVA的变压器足够了。
第3个回答  2021-06-15
用85kvA变压器