湿式报警阀的技术要求

如题所述

1)材料的耐腐蚀性能
(1)湿式报警阀阀体和阀盖应采用耐腐蚀性能不低于铸铁的材料制作。阀座应采用耐腐蚀性能不低于青铜的材料制作。(2)湿式报警阀要求转动或滑动的零件应采用青铜、 黄铜、 奥氏体不锈钢等耐腐蚀材料制作。若采用耐腐蚀性能低于上述要求的材料制作时, 应在有相对运动处加入上述耐腐蚀材料制造的衬套件。(3)延迟器设置的过滤网,采用耐腐蚀性能不低于黄铜的材料制作。(4)水力警铃喷嘴和过滤网应采用耐腐蚀性能不低于黄铜的材料制作。
2) 结构、 间隙和连接尺寸
(1)结构
a 阀体上应设有放水口, 放水口公称直径不应小于20mm
b 在湿式报警阀报警口和延迟器之间应设置控制阀, 并能在开启位置锁紧。
c 湿式报警阀应设置报警试验管路,当湿式报警阀处于伺应状态时,阀瓣组件无须启动应能手动检验报警装置功能。
d 延迟器进水口直径小于或等于6mm时,应设置耐腐蚀的过滤网。网孔最大尺寸不应大于保护孔径的0.6倍,过滤网总面积不应小于保护面积的20倍。
e水力警铃进水口公称直径不应小于20mm,排水孔面积不应小于喷嘴面积的50倍。
f 水力警铃喷嘴直径不应小于3mm,过滤网孔最大尺寸不应大于喷嘴直径的0.6倍,过滤网总面积不应小于喷嘴面积的10倍。
(2)湿式报警阀的间隙
a 除阀全开位置外, 阀瓣组件与阀体内壁之间的间隙对于铸铁阀体不应小于12 mm,对于有色金属或不锈钢阀体不应小于6mm。
b 阀在关闭位置, 阀瓣或阀瓣上金属零件与阀座内缘之间至少有6 mm的径向间隙。,
c 阀座外可能卡住碎屑的环形空间深度不应小于3mm.
(3)连接尺寸
a 湿式报警阀采用法兰连接方式时,法兰连接尺寸、法兰密封面型式和尺寸应符合GB/T9112的规定。
b 湿式报警阀采用沟槽式连接或其他连接方式时, 应符合相应的通用标准
c 额定工作压力1.2 MPa,1.6MPa的湿式报警阀配套使用的管件,其结构尺寸应符合GB/T3287的规定,
d 湿式报警阀采用紧固件机械性能应符合GB/T3098.1-GB/T3098.3《紧固件机械性能》的规定,其设计载荷应满足要求。
施工、安装要点
1) 湿式报警阀、延迟器和水力警铃的安装位置周围,应留有充分的维修空间,以保证在最短的停机时间内修复,报警阀距地面的高度为1.2m。
2) 水力警铃是湿式报警阀的一个主要部件。水力警铃应设在有人值班的地点附近。其与报警阀的连接管道,管径为20mm,总长不宜大于20m,安装高度不宜超过2m,并应设排水设施。
3) 湿式报警阀、延迟器和水力警铃之间的安装距离、安装高度及管路直径应保证其功能符合相关要求 。
4) 湿式报警阀、 延迟器和水力警铃应能使用通用工具进行安装和现场维修。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考