我想知道160千瓦的功率配150/5的互感器5(10)A的电表能用不 会不会损坏什么东西呀 请高手指点 谢谢

如题所述

不行的。
经计算:160KVA的功率,功率因数按0.9,其电流有270A。按照国标电流互感器的使用要求,150/5计量精度不能满足使用要求。

电表一定要选用配合互感器使用的专用电表;互感器选用300/5的变流比,接线一定要接正确相序,就好了。

您还没有说明这个160KVA负荷是单台容量还是总体容量。如果是单台容量160KVA,则上述互感器应该再大一个规格,即选用400/5 。如果是总体容量160KVA,则上述配置很合适。因为有个同时率问题,而且还有小马拉大车计量精度问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-28
会坏电表和互感器,因为你的互感器不合适,要用变流比较大的互感器.160千瓦的额定电流I=160000/380/1.732/0.8=303.877要用400/5的电流互感器.P=1.732*U*I*0.8 三相电机功率因数一般取0.8.本回答被网友采纳
第2个回答  2010-08-28
160千瓦的功率配150/5的互感器太小了,160千瓦320A电流,启动时有5-7倍。所以按规定要选用400/5的电流互感器,电流表选用0-400A的量程,电能表选用3(6)A或5A的规格方可正常计量。1、2楼所说的都不符合电工规范。3楼所说的也没有必要,因为电能计量不需要考虑功率因素。
第3个回答  2010-08-28
互感器配小了,后果是可能烧坏互感器和二次电流回路导线,电能表能通10A问题不大。
第4个回答  2010-08-28
电流互感器小了,应用300/5的,而电表用大了,应用1.5(6)A的,这样计量才准确