变频器报警a043,怎么回事

如题所述

检查处理:检查测速机电缆是否断线。检查测速机屏蔽接地。屏蔽不仅在电机侧,而且在变频器侧均需接好脉冲编码器的电缆不应断线。脉冲编码器电缆不能同功率回路电缆敷设在一起。仅使用推荐的脉冲编码器。当发生信号故障时,使用DTI板,如需要,改变P215。用P806(遵守参数说明)在运行过程中可转换到无编码器运行A043是:n-actjump超过速度编码器信号的允许变化速度(P215)另外,对于同步电机(P095=12):电机转速比逆变器释放时间点高2%的额定转速。处于开机准备状态的逆变器不能退出。检查处理:检查测速机电缆是否断线检查测速机屏蔽接地不仅在电机侧而且在变频器侧必须连接屏蔽层编码器电缆不允许断线仅用推荐的编码器编码器电缆不允许与动力电缆敷设在一起当有信号故障,如需要,可使用DTI板,如需要,改变P215另外,对于同步电机(P095=12):直到电机处于静止状态时才释放逆变器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-12
  检查处理:
  检查测速机电缆是否断线。
  检查测速机屏蔽接地。
  屏蔽不仅在电机侧,而且在变频器侧均需接好
  脉冲编码器的电缆不应断线。
  脉冲编码器电缆不能同功率回路电缆敷设在一起。
  仅使用推荐的脉冲编码器。
  当发生信号故障时,使用DTI板,如需要,改变P215。用P806
  (遵守参数说明)在运行过程中可转换到无编码器运行
  A043是:n-actjump超过速度编码器信号的允许变化速度(P215)
  另外,对于同步电机(P095=12):
  电机转速比逆变器释放时间点高2%的额定转速。
  处于开机准备状态的逆变器不能退出。检查处理:
  检查测速机电缆是否断线
  检查测速机屏蔽接地
  不仅在电机侧而且在变频器侧必须连接屏蔽层
  编码器电缆不允许断线
  仅用推荐的编码器
  编码器电缆不允许与动力电缆敷设在一起
  当有信号故障,如需要,可使用DTI
  板,如需要,改变P215
  另外,对于同步电机(P095=12):直到电机处于静止状态时才释放逆变器
相似回答