第1个回答 推荐于2017-10-12
检查处理:
检查测速机电缆是否断线。
检查测速机屏蔽接地。
屏蔽不仅在电机侧,而且在变频器侧均需接好
脉冲编码器的电缆不应断线。
脉冲编码器电缆不能同功率回路电缆敷设在一起。
仅使用推荐的脉冲编码器。
当发生信号故障时,使用DTI板,如需要,改变P215。用P806
(遵守参数说明)在运行过程中可转换到无编码器运行
A043是:n-actjump超过速度编码器信号的允许变化速度(P215)
另外,对于同步电机(P095=12):
电机转速比逆变器释放时间点高2%的额定转速。
处于开机准备状态的逆变器不能退出。检查处理:
检查测速机电缆是否断线
检查测速机屏蔽接地
不仅在电机侧而且在变频器侧必须连接屏蔽层
编码器电缆不允许断线
仅用推荐的编码器
编码器电缆不允许与动力电缆敷设在一起
当有信号故障,如需要,可使用DTI
板,如需要,改变P215
另外,对于同步电机(P095=12):直到电机处于静止状态时才释放逆变器