第1个回答 2019-08-16
这取决于计数方式:是只有正向计数还是正向反向的计数都有。
如果只是单向计数,只接一根线就可以。如果是双向计数,为了方便写程序最好全接上,如果A超前B正向计数,反之反向计数(减计数)
其实接不接都可以的,如果有双向计数,内部程序处理
或者接计数方向控制端子。
这牵扯到PLC内部高速计数器的用法,
第2个回答 2019-01-22
直流电机编码器AB相输出的脉冲是两个相差90°的脉冲信号。如果只是单向计数,只要使用其中任何一相的脉冲即可。如果电机是有正反转运行的,则需要同时使用AB二相信号,由PLC根据是A相超前B相90°还是B相超前A相90°来判定电机是正转运行还是反转运行。
相似回答
plc
和
编码器
如何接线
答:
编码器有绝对值型和增量型的,一般旋转
编码器都
是增量输出的,可直接与
PLC连接
。不知道你要用的PLC是什么牌子的,不过一般PLC都有
高速计数
输入,编码器的
AB都是
接在高速计数上,以三菱PLC、编码器双相双输入为例:编码器的A、B直接接在X0与X1上,或着接X3与X4上,接X3与X4时,
PLC的
X5不能接任何...
伺服
电机的编码器
反馈A/B相
脉冲
如何接入
PLC中
?
答:
当然,这个分频的脉冲可以接入PLC了
。不过要注意脉冲型式以及脉冲最高频率是否匹配。AB相脉冲,一般选择支持AB相输入的高速计数模块(大部分高速计数模块都支持这种标准方式),有些一体式PLC的高速输入口可以配置成高速计数模块。不管是编码器直接接入PLC,还是从驱动器上的AB相反馈输出到PLC,高速计数模块一...
请大侠指点三菱
PLC的
FX2N-1HC
的高速计数
通道接
AB
相
编码器
怎么接线
答:
AB相
编码器
接线一般接四根就可以正常使用。电源一般为 24V DC 直流电。然后就是 A相 B相 信号线 A相接X0 B相 接X1即可。我们通常用的是增量型编码器,可将旋转编码器的输出
脉冲
信号直接输入给PLC,利用
PLC的高速计数器
对其脉冲信号进行计数。如单相联接,用于单方向计数,单方向测速,只接 X0 ...