三相四线360千瓦电机用多大的线和电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-10-07
你好,360kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=360/1.732/0.38/0.8=360/0.53=680安
如果是近距离(几十米以内),铜电缆180平方毫米,铝电缆300平方毫米。
如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。
如果介于长距离和短距离之间,铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。
断路器选800A——1000A的都可以
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RWPc4P05455chWRWh0B.html
其他回答
第1个回答 2023-10-07
360kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=360/1.732/0.38/0.8=360/0.53=680安
建议选200-250平方线缆
,如果距离远,还应适当增加截面。
...
360千瓦
,用电压380V
三相四线
。问用多少平方
的电缆
?
答:
其中,用电功率为
360千瓦
,功率因数为一般为0.8,电压为380V,家庭中常用
电线
电压为220V,而工场、商场为380V。将以上数值代入公式中可以得出电缆截面积为:(360 * 1000)/ (0.8 * 380^2 * 3) ≈ 120平方毫米 因此,
需要使用
截面积为120平方毫米的
三相四线电缆
可满足用电需求。当然,实际情况...
已知电量
360千瓦
,用电压380V
三相四线
。问用多少平方
的电缆
答:
这个还是要接合线路的长度才能确定。仅仅是按照发热计算,360KW的电流约700A,需要约120mm2的铜线
,但是线路长了,终端的电压会很低,所以你将不得不加大线径,以提高终端的电压。一般的线路,终端的电压降是最不容易满足的,所以你实际上需要使用的线径,将大于120mm2。计算终端的电压,需要查出电线的电...