小于多少的钢筋不宜搭接焊?在什么图集或规范里有说明?

是小于不是大于

在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-14
在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)本回答被网友采纳
第2个回答  2014-11-14
没有这个规定!搭接的手工电弧焊在取样试验合格后允许使用