变压器的损耗怎么计算?

如题所述

分为铁损和铜损。铁损也叫空载损耗,是它的固定损耗。实际上是铁芯产生的损耗(也叫铁芯损耗,铜损耗也叫负载损耗。1.变压器损耗的计算公式。(1)有功功率损耗:δp=Pktβ2pk-(1)(2)无功功率损耗:δq=QKTβ2QK-(2)(3)综合功率损耗:δPz=δP+KQδQ-(3)0≈i0%sn,qk≈uk%sn,其中:Q0为空载无功损耗(kvar)P0——空载损耗(kW)PK——额定负载损耗(kW)Sn——变压器的额定容量(KVA)0%-变压器空载电流的百分比。uk%-短路电压的百分比β——平均负载系数Kt——负荷波动损失系数QK——额定负载泄漏功率(Kvar)KQ——无功功率的经济当量(kW/Kvar)公式计算中各参数的选择条件:(1)kt=1.05;(2)城市电网和工业企业电网中的6kV~10kV降压变压器,取系统最小负荷时的无功等效KQ=0.1kW/Kvar;(3)变压器的平均负载系数,对于农用变压器,β=20%;工业企业实行三班倒,β=75%可取;(4)变压器运行小时数t=8760小时,最大负荷损失小时数:t=5500小时;(5)变压器的空载损耗P0、额定负载损耗PK、i0%和UK%见产品数据。2.变压器损耗特性P0-空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的幂成正比。涡流损耗与频率、最大磁通密度和硅钢片厚度的乘积成正比。PC-负载损耗,主要是负载电流通过绕组时电阻的损耗,一般称为铜损。其大小随负载电流变化,与负载电流的平方成正比;(并以标准线圈温度换算值表示)。负载损耗还受变压器温度的影响,负载电流产生的漏磁会造成绕组中的涡流损耗和绕组外金属部分的杂散损耗。变压器总损耗δp=PPC变压器损耗比=PC/P0变压器的效率=pz/(pz+δp),用百分数表示;其中,Pz是变压器次级侧的输出功率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-04-07
变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗,1、 变压器损耗计算公式
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1) 
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2) 
(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ----(3) 
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
   P0——空载损耗(kW)
PK——额定负载损耗(kW)
SN——变压器额定容量(kVA)
I0%——变压器空载电流百分比。
UK%——短路电压百分比
β ——平均负载系数
KT——负载波动损耗系数
QK——额定负载漏磁功率(kvar)
KQ——无功经济当量(kW/kvar)
上式计算时各参数的选择条件:
(1)取KT=1.05;
(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。
2、变压器损耗的特征
P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;
磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。
涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。
PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。
负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。
变压器的全损耗ΔP=P0+PC
变压器的损耗比=PC /P0
变压器的效率=PZ/(PZ+ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。 一、变损电量的计算:变压器的损失电量有铁损和铜损两部分组成。铁损与运行时间有关,铜损与负荷大小有关。因此,应分别计算损失电量。
1、 铁损电量的计算:不同型号和容量的铁损电量,计算公式是:
铁损电量(千瓦时)=空载损耗(千瓦)×供电时间(小时)
配变的空载损耗(铁损),由附表查得,供电时间为变压器的实际运行时间,按以下原则确定:
(1) 对连续供电的用户,全月按720小时计算。
(2) 由于电网原因间断供电或限电拉路,按变电站向用户实际供电小时数计算,不得以难计算为由,仍按全月运行计算,变压器停电后,自坠熔丝管交供电站的时间,在计算铁损时应予扣除。
(3) 变压器低压侧装有积时钟的用户,按积时钟累计的供电时间计算。
2、 铜损电量的计算:当负载率为40%及以下时,按全月用电量(以电能表读数)的2%计收,计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)×2%
因为铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收。负载率为40%时的月用电量,由附表查的。负载率的计算公式为:负载率=抄见电量/S.T.Cos¢
式中:S——配变的额定容量(千伏安);T——全月日历时间、取720小时;
COS¢——功率因数,取0.80。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-04-01
下面是关于变压器的损耗计算,如果你还有什么疑问,可以上大比特论坛跟大家一起讨论讨论。
负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器应具备的损耗比。
  1、变压器损耗计算公式
  (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)
  (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)
  (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)
  变压器的全损耗ΔP=P0
PC
  变压器的损耗比=PC/P0
  变压器的效率=PZ/(PZ
ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。