变压器零线上的电流互感器起什么作用

一台S9-1600 35/0.4KV 零线上画了一个LMZJ1-800/5的互感器和一只CD194E-2S4的仪表,请各位老师指教,起什么作用
首先表示感谢,零线中的电流就是零序电流(3I0)。3I0是表示什么呢

楼上的说得不正确,发生非对称性故障未必就产生零序电流,比如两相相间短路就没有零序电流,只有正序和负序,必须是发生不对称接地故障,才有零序电流。零线中流过的电流就是3I0了,这个零序电流用于变压器中性点零序过流保护,一般都整定为180A,0.5秒左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-31
发生非对称性故障未必就产生零序电流,比如两相相间短路就没有零序电流,只有正序和负序,必须是发生不对称接地故障,才有零序电流。零线中流过的电流就是3I0了,这个零序电流用于变压器中性点零序过流保护,一般都整定为180A,0.5秒左右。
第2个回答  2010-07-31
正常情况下,变压器三相电流相等,零线中的电流为零。在变压器发生非对称性故障下,将产生零序电流,此时零线中的电流就是零序电流(3I0)。该电流互感器的作用就是零序电流保护的测量原件。
第3个回答  2010-07-31
在发生不对称短路故障时,起到保护作用,同时也能起到测量零序电流3I0
第4个回答  推荐于2016-03-29
  电流互感器的作用:
  将一次回路的高电压和大电流变为二次回路标准的低电压和小电流,使测量仪表和保护装置标准化、小型化,并使其结构轻巧、价格便宜,并便于屏内安装。
  隔离高压电路。互感器一次侧和二次侧没有电的联系,只有磁的联系。使二次设备与高电压部分隔离,且互感器二次侧均接地,从而保证了设备和人身的安全.
  互感器在线路中二次侧(接电流表的那一边)是绝对不允许开路的(断开接线),否则有可能会因为二次侧的高电压而发生危险或事故。