10千伏12500kv安变压器的额定电流是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-06-18
如果是三相变压器。12500kVA,10kV侧额定线电流为:12500/10/1.732=721.7A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RWW0hWWWR5dBB5cdch.html
相似回答
12500KV
A的三相
变压器
,它
的额定电流是多少
?满负荷的二次侧电流是多少...
答:
12500kVA变压器高压侧35kV,低压侧电压应该是10.5kV。
高侧额定电流=12500/1.732/35=206A;低侧额定电流=12500/1.732/10.5=687A
。你的电流互感器是250/5,应该是接在高压侧(接在低压侧变比不够)。电流互感器变比是250/5=50倍,电流表读数1A,则高压侧实际电流为1*50=50A。满负荷时的电流表...
10
kv变压器额定电流是多少
?
答:
额定电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位
KV
,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*
10
=2886.8A 110
kV变压器
是指变频器
的额定
电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110
kV的变压器的
容量...
有
一台三相电力
变压器
,ynd联结,Sn=
12500kv
.A,u
答:
亲你好!12500kvA,一次测220KV,二次侧10.5KV即 变压器一次侧额定电压为220KV,
额定电流为32.804A
;变压器二次侧额定电压为10.5KV,额定电流为687.34A;算法:变压器额定容量 / 额定电压 / 相序数=额定电流 希望亲有用!