12500KVA的三相变压器,它的额定电流是多少?满负荷的二次侧电流是多少?

我接了电流互感器,电流表下的变比为250/5A。电流表读数是多少就是满负荷了?

12500kVA变压器高压侧35kV,低压侧电压应该是10.5kV。高侧额定电流=12500/1.732/35=206A;低侧额定电流=12500/1.732/10.5=687A。
你的电流互感器是250/5,应该是接在高压侧(接在低压侧变比不够)。电流互感器变比是250/5=50倍,电流表读数1A,则高压侧实际电流为1*50=50A。满负荷时的电流表读数=206/50=4.12A。
电流表读数4.1左右变压器就满负荷啦。。
如果变压器低压侧真的是是150V,则变压器低压侧额定电流=12500/1.732/0.15=48113A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-24
一:如果你的高压侧是10千伏,满负荷高压电流是约722安,如果低压侧是400伏,满负荷是约162572安,如果是你把变压器容量多写了二位0那么你把以上电流减小百倍。二:你的电流表变比是250/5的,互感器一次侧是250安时,电流表读数是250安实际你的电流表上只有5安电流。你不知怎么问的,电流表读数只要到顶了,就是电流表满负荷。如果你用的电流表与互感器是配套的,变压器负荷不满时,你的电流表就烧掉了,互感器也完了。如果你以上所说的变压器容量没错,你至小得用200000/5的互感器与配套的电流表。仅供参考!追问

变压器容量没有错,是12500KVA,我们这是铁合金生产电炉用变压器。一次侧电压应该是35千伏。二次侧电压大概是150V左右的样子。电流表和电流互感器变比是一样的。CT串联在线路中。电流表接CT。电流表表盘下写的变比是250/5A。电流表读数是一次侧电流的读数么?