关于三菱PLC控制变频器变速

速度曲线是加速,匀速,减速,爬行,停止,频率正相关于速度,那么该怎么样设置频率变化来达到加速减速的目的,我这里有一段现成的程序,里面的寄存器D1776大概就是电机当前的频率吧?感觉这程序还不完整,该补充些什么?
如果程序不对的话该怎么写?我阅读了一些变频器的说明书,没看太懂,求大神写一段类似的程序,正在赶毕设,实在是焦头烂额

变频器本身具有加速减速匀速的功能,里面有多段速。启动时间,停止时有减速时间,根据需要可以设定,频率在变频器上设就可以。多段速就是用外部端子给信号。如果速度变化特别多,也可用485通信根据变频器的通信协议来控制启动、停止及频率变化。追问

变频器自身的加速减速如何达到要求,例如我要求的加速度是0.6,减速度是0.5;多速段不是开关量控制的么?用模拟量控制不是更好?像上面的程序用一个比较指令来限速,那个D1776是不是表示当前频率?

追答

变频器里面有加减速时间,设备调试时根据需要进行设定。时间短加速快。模拟量控制也可以用0-10V,相当于代替里面那个电位器。程序编起来可能要麻烦一些。

追问

那这个加速时间和加速度有没有一个确定的函数对应关系呢?编程该怎么编程?

追答

可以计算,假如变频器控制4极电机,50HZ时,是1400转/每分钟,那么,从每分钟140转/每分钟,频率是10HZ,增加到280转/每分钟,这时的频率是20HZ,用10秒。根据加速度公式 a=Δv/Δt,可以算出来。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考