33问答网
所有问题
郭工你好,35kv互感器屡烧一次侧保险怎么回事?谢谢
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-04-28
你好,我也是计量所的,有规定的,PT柜应装设熔断器,配电室一次设计位置应在避雷器下方,PT故障时可以限制短路电流,母线失压时可以限制PT励磁电流窜入保护二次,一般取值0.5A\1A。3777
相似回答
郭工
您好 请问对于高压电压
互感器一次侧
是否装
保险
有文件或规程明确规定...
答:
保险主要是为了保证PT设备不烧毁的。
如果系统电压过高,PT一次电流就会比较大,容易烧毁PT
。如果前端加一个0.5A的保险,就可以保护PT。系统过电压的情况很多,比如雷击,操作、故障冲击都会。例如如果主变故障跳三侧开关的话,如果不联调电容器开关,电容器反冲电压达到额定3倍左右(参考断路器切除进区故障的...
郭工你好
!为什么
35kV
母线电容式电压
互感器一次侧
答:
没有啊
,35KV
电压级电压互感器一般都加熔断器啊,110KV以上电压等级的电压互感器才不加熔断器啊; 估计你看到的是计量柜内的电压互感器,有些地方的计量用电压互感器是不加熔断器的,主要是计量柜不让用户动,多数也没有外装电压表,如果熔断
了郭工你好
!为什么35kV母线电容式电压
互感器一次侧
...
郭工你好
!为什么
35kV
母线电容式电压
互感器一次侧
不加装
保险?谢谢
答:
没有啊
,35KV
电压级电压
互感器
一般都加熔断器啊,110KV以上电压等级的电压互感器才不加熔断器啊;估计你看到的是计量柜内的电压互感器,有些地方的计量用电压互感器是不加熔断器的,主要是计量柜不让用户动,多数也没有外装电压表,如果熔断了用户不知道,也不会及时通知当地供电企业,所以多取消电压互感...