33问答网
所有问题
郭工你好!为什么35kV母线电容式电压互感器一次侧
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-10-25
没有啊,35KV电压级电压互感器一般都加熔断器啊,110KV以上电压等级的电压互感器才不加熔断器啊; 估计你看到的是计量柜内的电压互感器,有些地方的计量用电压互感器是不加熔断器的,主要是计量柜不让用户动,多数也没有外装电压表,如果熔断了郭工你好!为什么35kV母线电容式电压互感器一次侧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cRcRWh0dchPPh5dBhcW.html
相似回答
郭工你好!为什么35kV母线电容式电压互感器一次侧
答:
没有啊,35KV电压级电压互感器一般都加熔断器啊,110KV以上电压等级的电压互感器才不加熔断器啊; 估计你看到的是计量柜内的电压互感器,有些地方的计量用电压互感器是不加熔断器的,主要是计量柜不让用户动,多数也没有外装电压表,如果熔断了
郭工你好!为什么35kV母线电容式电压互感器一次侧
...
郭工你好
,
35kv互感器
屡烧
一次侧
保险怎么回事?谢谢
答:
你好,我也是计量所的,有规定的,PT柜应装设熔断器,配电室一次设计位置应在避雷器下方,PT故障时可以限制短路电流,
母线
失压时可以限制PT励磁电流窜入保护二次,一般取值0.5A\1A。3777
郭工
您好 请问对于高压
电压互感器一次侧
是否装保险有文件或规程明确规定...
答:
保险主要是为了保证PT设备不烧毁的
。如果系统电压过高,PT一次电流就会比较大,容易烧毁PT。如果前端加一个0.5A的保险,就可以保护PT。系统过电压的情况很多,比如雷击,操作、故障冲击都会。例如如果主变故障跳三侧开关的话,如果不联调电容器开关,电容器反冲电压达到额定3倍左右(参考断路器切除进区故障的...
大家正在搜
线路电压互感器和母线电压互感器
母线电压互感器开口三角电压
电压互感器与电流互感器区别
500kv母线电压互感器的作用
带母线电压互感器的母联HGIS
母线电压互感器
35kV电压互感器
停母线先停电压互感器吗
10kv电压互感器接线图
相关问题
郭工你好!为什么35kV母线电容式电压互感器一次侧不加装保险...
为什么35kV电容式电压互感器一次侧不加装保险
35kV电容式电压互感器为什么不装设高压熔断器
为什么一条出线上既有电容式电压互感器又有耦合电容器?一般的变...
电容式电压互感器需要通过隔离开关接入母线吗
500千伏高压电线中为什么使用电容式电压互感器
110KV母线全绝缘电容式电压互感器介损怎么测试?(附图)