西门子变频器F0023故障表示什么

如题所述

西门子变频器MM440的故障信息F0023表示变频器输出故障,输出一相断线。产生这个故障的原因可能有以下几点:

当西门子变频器MM440提示F0023故障报警时,用户需检查如下几项:

(1)检查变频器输出端子,电机接线端子和电机电缆,连接是否牢固,电缆是否有断开情况出现。如果接线松动,需要将接线紧固,如果电缆断开,需要更换新的连接电缆;

(2)检查输出侧的空开,接触器是否断开或损坏;

(3)检查接触器控制时序是否正确;

扩展资料:

作为企业一名采购员,有必要在选购自动化产品MM4变频器选型时应需要注意那些事项,只有在了解MM4变频器选型八个原则才能为企业选购更好MM4变频器。

一、以实际电机电流值作为变频器选择的根据。在选择MM4变频器应充分考虑变频器的输出高次谐波比较高,高次谐波会使电动机的功率因数和效率变坏。所以在选择电动机和变频器时,应考虑到这种情况,适当留有余量,以防止温升过高,影响电动机的使用寿命。

二、根据负载特性选择变频器。如负载为恒转矩负载需选siemensMM4变频器,如果是负载为风机、泵类负载需选择MM430变频器。

参考资料来源:百度百科-西门子MM440变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-04

F0023:输出断线故障。

mm440变频器F0023是输出断线故障。用75kW变频器带7.5kW电动机,由于功率相差太大导致的测量误差,在电动机低频或轻载运行时,可能由于电流测量误差使变频器误认为输出。

变频器v/f控制方式驱动电机时,在某些频率段,电机的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行,甚至在加速过程中出现过电流保护,使得电机不能正常启动,在电机轻载或转矩惯量较小时更为严重。可以根据系统出现振荡的频率点,在v/f曲线上设置跳转点及跳转频带宽度

参数设置:

变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。

控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。

最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热

以上内容参考:百度百科-西门子变频器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-26
表示其电路板出问题。
变频器(frequency transformer)一般是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。
第3个回答  2014-11-06
对照说明书故障代码进行排查,如果是电路板的问题,那就需要专业设备来检测了本回答被网友采纳