我是说容量满足吗,是不是1030KW/0.8=1287.5KVA,是不是容量小了些??
举报该问题
推荐答案 2009-11-06
严格来说是小了点,最好不要勉强,供电系统是至关重要的,介意还是换大的吧;
另外,要看你的负载情况怎么样?是 什么负载的性质的呢?有可能功率因素是0.9呢,那样不就够了吗?还有,你通常负载是多大呢?如果通常只工作在800千瓦水平时,有波动也不至于超过1030吧!
主要还是看你们主管方对这个问题的态度了,如果不在乎这点钱的话,当然也有足够的理由更换大的 啊 哈哈 事在人为啊
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RchhPR4dB.html
其他回答
第1个回答 2009-11-06
可以,只是要两台发电机发的电的相位角相同。
第2个回答 2009-11-06
发电机与变压器供电相互转换是可以的
第3个回答 2009-11-06
表达不清.
相似回答
不同功率的电力
变压器
能并网吗? 如
630KW和400KW的
,在10KV的同一高压电网...
答:
能并网
,条件是两台变压器的连接组别一致,分接开关档位一致,低压侧相序一致。以上条件保证两变压器同向之间没有电压(可用电压表量)。变压器的短路电压百分比最好与其容量成反比,这样可以均衡的分配负荷。如果达不到这一条,也还是可以并网运行的,但要观察容量小的变压器过不过负荷。
400kw
其中有
一台
250
kw电机
用多大
变压器
答:
你这个最少都要用
630kVA的变压器
,250
kW的
电动机最好还是用降压启动的好,要不然电机在启动的时候压降太大。
620安
的变压器
能带动
400kw的电机
答:
没有620A规格的变压器。
可能630kva变压器。对630KVA变压器,如果多台电机加起来的总容量是400KW,是可以带动的