33问答网
所有问题
三相三线漏保改接二相为什么要跳闸
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-05-14
肯定跳闸。漏电电流的测量方法是通过零序互感器的电流矢量和,矢量和大于30mA(看规格型号,会有更低的)漏电保护动作。你这种三相三线漏保的,然后单相用电,漏保一定动作,你要解决这个问题,那么拆掉三相漏保,使用单相漏保。三相漏保仅可在用电设备全部三相三线制的场合使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RdBPWPB0BWcPWW0RWhP.html
相似回答
大家正在搜
相关问题
一次侧三相四线漏保二次侧三相三线漏保为什么二次侧漏保偶尔会跳...
三相三线漏保接三相不平衡负载会跳闸吗?为什么?
三相三线电源取其中两线接单相负载,会导致漏保跳闸吗?
三相三线漏电断路器接三相四线为啥总是跳闸
为什么从三相三线漏保接一根火线后总是跳闸?
只接三相三线未接零和地线为什么三相设备送电漏电开关就跳闸
为什么从三相三线漏保接一根火线后总是跳闸
三相三线漏电保护器负载用二相漏保应该会跳闸。如果是三相四线的...