为什么从三相三线漏保接一根火线后总是跳闸?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-28
漏保正常工作的电流和必须为零。如果存在电流差漏电开关就会跳闸。所以你从三相线接出火线而零线不经漏保。肯定就会跳闸。
这种接法,最好别在使用漏保。或从漏保之前引出。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h5dhcRPcWPdB04dcdc.html
其他回答
第1个回答 2020-04-28
因为三相三线制的漏电保护器可能带有电流检测功能,有可能你接一根火线之后,三相电流不平衡造成的
第2个回答 2020-04-28
只要你能保证接出去的火线带负载后,用电电流能够通过这个三相三线漏电保护器流回变压器就行了。否则,超过漏电电流必然跳闸!
第3个回答 2020-04-28
三相三线只能用在三线场合,
假如用一根火线,
地线不经过漏保,
当然是要跳闸的啊,
应该是很正常的情况。
本回答被网友采纳
相似回答
3p
三相
电
漏保为何接
单相电用
跳闸
答:
你用的三相漏电保护的原理,
是采用测量零序电流方式,在三相平衡负荷的电源中,如果有一相漏电,会出现零序电流,从而导致保护动作
。但是如果仅仅接上一个单相电源,其零序回路就是单相电源回路的返回途经,在其中流过的就是单相电流值,所以漏电保护一定都动作的 ...
三相
漏电下口接一220伏插座怎么不能正常工作!
答:
那么这是因为,
三极漏保后引出的单相~220V电源(插座)、它的中性线未能经过漏保
,则相应负载通电时、漏保中产生了不平衡电流(剩余电流),于是漏保就跳闸了、使负载不能正常工作;可采用相应规格的四极漏保(4P漏保),将中性线也接入漏保而解决问题。
三相空调接
三相三线漏保为啥
一开都
跳闸
答:
接错线,或者线路有短路!或者超出规格!