第1个回答 2010-06-11
三楼分析很透彻。主要还是要看你的负载情况。为什么一定要工作在5Hz以下呢?是否可以增加减速器让变频器工作在较高频率。5Hz时就可以停机了。
还有,变频器的电流一般不超过2倍电机额定电流的。你可以把低频转矩提升减小或去掉看看,这样电流就下来了(不过力矩也下来了)。
再就是低频工作时电机散热情况变坏(无独立风扇的普通电机),容易引发线圈过热短路。
第2个回答 2023-03-16
在低于5Hz的频率下,变频器输出的电压和频率较低,此时电机的阻抗较大,导致电流较大。这也是为什么在低速运行时电流大的原因。为了解决这个问题,可以通过增加变频器的额定电流、设置合适的启动时间和加速度、选择适当的电机等方法来减少低速运行时的电流问题。此外,还可以通过调整变频器的PID参数来优化控制,提高低速运行的控制精度和稳定性。
第3个回答 2010-06-09
因为变压器的线圈属于电感类,高频时阻抗很大,低频时阻抗很小,到5赫兹时,阻抗就很小了,所以电流很大,容易跳闸。
第4个回答 2010-06-09
当频率很低的时候使得变频器的输出转矩大降低,不能有足够的力量控制负载,造成过流.变频器一般运行频率不易超过低限