现场有台高压变频器,每次在运行到5HZ左右的时候电流就突然变化很大,导致变频器过流保护停机,什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-04
几种可能的情况:
第一,变频器本身运行不稳定,这属于设计层面的问题,可以咨询厂家。
第二,变频器检测回路故障。如果电流数值是变频器本身的监控数值,可能属于此原因。如果是用仪表测量数值,此方案可排除;
第三,变频器硬件故障,需找专业人员进行解决。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hWc5WdhcP.html
其他回答
第1个回答 2012-09-04
VF曲线 和 加速时间合理设置
第2个回答 2012-09-04
我碰到过跟这个一样的情况,那个用5.5KW变频器,你先调整一下参数:1.转矩提升值,从0到2,2.转矩提升截止频率:提高10HZ到20HZ,看变频还有没有报警,如果还有,可能是电机的问题,找懂电机的看下。最后记得把参数再调回去。
提升转矩主要用于改善无传感器V/F控制方式下的低频转矩特性。
我当时,是那个电机坏了,长时间不用了。
如果,这件事情有了解决的进展,请在这里贴一下,给其他人参考一下。