33问答网
所有问题
电表误差多少正常?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-07-04
常用有功电表有0.5、1.0、2.0三个
准确度等级
。0.5级电表允许误差在±0.5%以内;1.0级电表允许误差在±1%以内;2.0级电表允许误差在±2%以内。国家标准规定,确定
电能表
基本误差时,0.5级电能表相对工作位置,垂直方向倾斜度不应大于0.5°,其他等级的电能表不应大于1°。一般居民客户为Ⅴ类电能计量装置,使用的有功电表的准确度等级不低于2.0级。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RdP4WcPBRBdP5RWB055.html
其他回答
第1个回答 2022-07-04
机械电表有几个精确等级:0.1 0.2 0.5 1.0 2.0 3.0
同时温度,电压,频率,电压和电流波形,工作位置都能引起
误差。
精确等级为:0.1 0.2 0.5 1.0 2.0 3.0表,允许偏差标准温度的±2℃
精确等级为:0.1 0.2 0.5 表,允许偏差额定电压的±0.5%。精确等级为:1.0的表,允许偏差额定电压的±1%。精确等级为:2.0 3.0的表,允许偏差额定电压的±1.5%。
精确等级为:0.1的表,允许偏差额定频率的±0.1%。精确等级为:0.2的表,允许偏差额定频率的±0.2%。精确等级为:0.5 1.0 2.0 3.0的表,允许偏差额定频率的±0.5%。
精确等级为:0.1 0.2 的表,允许偏差电压和电流波形的失真度不大于1%。精确等级为:0.5 的表,允许偏差电压和电流波形的失真度不大于2%。精确等级为:1.0的表,允许偏差电压和电流波形的失真度不大于3%。精确等级为:2.0 3.0的表,允许偏差电压和电流波形的失真度不大于5%。
精确等级为:0.1 0.2 0.5 1.0 的表,允许安装倾斜角度不大于0.5°。精确等级为:2.0 3.0的表,允许安装倾斜角度不大于1°。
电子电表精确等级为:0.05 0.1 0.2 0.5几种。影响误差的外界因素可不记。
电表在24小时内的改变量的绝对值不得超过基本误差的1/5。
因此你的电表在标准安装使用下,如果是精确等级为:0.2以上的表,那么是正常的。
相似回答
电表
等级是怎么划分的?
答:
常用有功电表有0.5、1.0、2.0三个准确度等级。
0.5级电表允许误差在±0.5%以内;1.0级电表允许误差在±1%以内
;2.0级电表允许误差在±2%以内。等级数值越小,电表的精确度越高。通常所用电表的等级都在电表的度盘上标出。电表的等级能反映电表的准确度是因为电表的等级是由电表的测量误差决定的...
电表
是不是有
误差
值的?
答:
根据您的描述,常用有功电能表有0.5、1.0、2.0三个准确度等级。
0.5级电能表允许误差在±0.5%以内;1.0级电能表允许误差在±1%以内
;2.0级电能表允许误差在±2%以内。一般居民客户使用的有功电能表的准确度等级不低于2.0级。希望我们的回答能对您有所帮助。如有其它疑问,请致电24小时供电服...
我家的
电表误差0.2和0.4
答:
你家的电表误差0.2和0.4都属于 非常正常 的范围内
,因为民用表的精度等级一般是1~2级,也就是
误差±1%~±2%
。以2级表为例,1千瓦用1小时就是1度电,只要电表计量为98~102度范围内就属于计量·正常范围内,超出98~102度才是有不正常。任何计量器具都会有误差,只要合理配置,正确使用,就会把误...