并联一个合适的电容可以提高感性负载电路的功率因数。

并联电容后,电路的有功功率不变,感性负载的电流不变,电路的总电流减小。怎么理解?

(1)试验设备和电路:

①在100伏安的变压器前边,接220伏60W电灯泡(图中没有),目的是隔开与总电路相通。

②在变压器的输入端并联适当的电容器。

③在变压器的输出端接一个20W的灯泡。如图所示。

(2)对试验分析:

①输入电流减少:(0.32-0.25)÷0.32=21%;

②输出电流增大:(0.6-0.5)÷0.5=20%,

③因没有功率电表输入有功功率是否减少,无法测量,但因电流减少,输入的电能不会增加。但输出的是纯电阻负载,有功功率因数为1,电流增加,电压不可能降低,输出的有功功率增加20%以上,这是不用测量的。

此试验虽小,但说明问题却很大,它证明在低压电网中安装电容器后,不仅节约大量有功功率,还能使负载做功增大。

理论分析

功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。

功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。

以上内容参考:百度百科-功率因数补偿

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-03-29
(1)试验设备和电路:①在100伏安的变压器前边,接220伏60W电灯泡(图中没有),目的是隔开与总电路相通。②在变压器的输入端并联适当的电容器。③在变压器的输出端接一个20W的灯泡。如图所示。

(2)试验方法:①将电容器调到容量最小位置好比断路,此时接通电灯泡后,灯泡不太亮。用电流表测得一次电流为:0.32安,二次电流为0.5安。
②将电容器的容量调到适当位置,即容抗等于感抗,发现电灯泡比原来亮。再测一次电流0.25安,二次电流0.6安。
(3)对试验分析:①输入电流减少:(0.32-0.25)÷0.32=21%;
第2个回答  2018-10-07
这句话没错。
感性负载电路在并联电容前后,电路的电压没有改变,电路的电阻和电抗也没有改变,所以电路的有功功率也没有变化。
并联电容以后,电容的电流与感性无功电流,相位相反,感性电流被抵消了一部分,因此,总电路的电流会变小。追问

谢谢哈,太深奥了,刚问别人,应该可以这样这样想:感性负载电路,把电压源并上一个电感,电压源是4V,电感2Ω(电感相当于电阻),根据欧姆定律可知电流是2A(感性电流),如果此时并上一个电容,电容虽说是储能原件,但也会消耗一点电流。因此,电路总电流变小。但感性负载上电流的微小变化可以忽略不计。感性负载电流不变。

谢谢哈,太深奥了,刚问别人,应该可以这样这样想:感性负载电路,把电压源并上一个电感,电压源是4V,电感2Ω(电感相当于电阻),根据欧姆定律可知电流是2A(感性电流),如果此时并上一个电容,电容虽说是储能原件,但也会消耗一点电流。因此,电路总电流变小。但感性负载上电流的微小变化可以忽略不计。感性负载电流不变。

追答

这样理解完全不对呀,你可以把电感电流和电容电流理解成相反的,它们相互抵消,就可以了

追问

有点感觉了,一开始只有电源和电感,当电路接通时,只有电源给电感提供电流,感性电流是一定的。当并联一个合适的电容,不会改变原负载的工作状态,部分(或全部)补偿感性负载所吸收的无功功率,从而减轻了电源无功功率的负担。前面一句话是在书上找到的。通俗的理解就是原先全部由电源提供电流,并电容后,电容充电后会给感性负载补偿,此时电源就不需要给感性负载提供原先一样的电流。所以总电流就减小了,而负载电流不变。

追答

这一次你的理解完全正确!
电容代替电源,给感性电路提供部分无功电能,这样电源就可以少供一部分

追问

多谢!开心ing!

本回答被提问者采纳
第3个回答  2017-03-29
这个不绝对的,没加电容之前成感性,加电容可以使功率因数提高,直到加了一定量的时候功率因数最大,就是1,成阻性,这个时候如果电容再加大,功率因数反到又降低了,这个时候负载就不再成感性了,却成了容性!也就是说补偿要适量!
第4个回答  2019-01-05
电路的电抗为什么不变啊?