第1个回答 2010-05-15
PLC通过A/D,转换模块采集压力传感器的输出信号。从监测供水压力,再由PLC控制变频器和接触器调节水泵的工作状态,使供水压力保持在一个恒定的压力范围,水泵系统,根据不同用水量四台水泵循环变频运行,及工频运行等来恒定水压。系统通过设定参数,变频运行频率,压力的大小,欠压超时,水位报警指示等来控制系统的运行,以西门子可编程序控制器和变频器为核心控制输出,在水泵的出水泵管道上安装一个远传压力传感器,用于检测管道压力,并把出口压力变成4~20mA的摸拟信号,送到PLC的A/D转换输入端,经过PLC内部的PID运算把给定偏差值送到变频器,以控制输出频率的大小,从而改变水泵的电机转速,达到控制管道压力恒定的目的。
当实际管道压力小于给定压力时,变频器输出频率上升电机转速加快,管道压力开始升高;反之,变频器频率降低,电机转速减少,管道压力降低。如果上下调整多次,直到偏差值为零。这样就能保持压力值恒定。
预期目标:
(1)系统供水时,恒压运行。
(2)四台水泵根据恒压的需要,采取先开先停的原则接入和退出,水泵能自动的循环运行和循环投切。
(3)在用水量小的情况下,如果一台水泵连续运行时间超过一天,则要切换下一台水泵,系统具有倒泵功能,避免一台水泵长时间运行。
(4)要有完善的报警和指示功能
(5)对泵的操作要有手动控制功能,手动在应急或检修时使用。