具体为M1首先启动,M2延时30S后起动。M2先停止,M1延时40后停止。需要实现集中控制和单独控制两台电机。多谢!zxh21602 -谢谢您的回答,但是从你的电路单独控制的时候无法实现顺序延时停止
你的问题我仔细想了一下。集中控制时需要两种时间继电器,通电延时和断电延时两种。图一会传上去。
今天我又改善了一下,完全按照你的要求设计了,图纸重新上传。
转换开关可以选择集中控制和单独控制,请看图。