变频器出现h f26是什么问题?

如题所述

施耐德变频器常见故障:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、更换配件等。

施耐德变频器维修中常见故障及解决方法解析

施耐德变频器维修中常见故障及解决方法解析

(1) OC报警

键盘面板液晶显示:加减速恒速时过流。
短时间大电流,电流检测电路一般从动板OC警报是一个问题,模块也可能会受到影响冲击(破坏),也可以继续一个复位后发生,原因基本上以下几种情况:马达电缆太长,电缆选择结果输出阈值泄漏电流或输出电缆连接器和电缆是松散的,电弧放电引起的负载电流增加时效果的损害。
小容量(7.5G11以下)的24V风扇电源在短路时也会导致OC3报警。此时,主板上的24V风扇电源会损坏,主板的其他功能正常。如果"1,OC2"报警并不能在"OC3"报警的显示上复位或通电,则主板可能有问题;如果"OC3"报警一旦按下运行键,就会断开驱动板。
(2) OLU报警
键盘面板LCD显示:变频器过载。
当G/P9系列变频器出现此报警时,可通过三种方法解决:一是修改“扭矩增大”、“加减速时间”、“节能运行”等参数设置;二是用卡式表测量变频器输出是否真的过大;三是用示波器观察主板左上角检测点的输出,判断主板是否损坏。字符串1
(3) OU1报警
键盘面板液晶显示:加速过电压。
当普通变频器出现“OU”报警时,首先要考虑电缆是否太长,绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否受损,以及电动机的在线自整定是否可考虑大惯性负载。此外,在启动时,用万用表测量中间直流环节电压。如果测量仪器的显示电压与操作面板LCD的显示电压不同,则主板的检测电路将出现故障,需要更换主板。当直流母线电压大于780 VDC时,变换器发出OU报警;低于350 VDC时,变换器发出欠压LU报警。
(4) LU报警
键盘面板LCD显示:下电压。
如果设备经常出现“lu欠压”报警,可以考虑对变频器参数进行初始化(h03设为1确认),然后增加变频器的载频(参数f26)。如果e9设备的lu欠压警报未能重置,则(电源)驱动板存在问题。
(5) EF报警
键盘面板液晶显示器:接地短路故障。
G/P9系列变频器在发生此报警时可能是主板或霍尔元件故障。
(6) Er1报警
键盘面板LCD显示:存储器异常。
关于G/P9系列变频器“ER1不复位”故障的排除:取出前CD短路芯片,通电,按住复位键关机,直到LED电源指示灯熄灭后松开,再通电,看“ER1不复位”故障是否消除。如果用这种方法不能删除,说明内部代码已经丢失,只能更换主板。
(7) Er7报警
键盘面板液晶显示器:自调差。
在G/P11系列变频器中出现此故障报警时,通常充电电阻损坏(小容量变频器)。此外,检查内部接触器是否吸收(上述大容量变频器,30G11,并在转换器进行输出时报警),接触器的辅助触点是否处于良好的接触状态;如果内部接触器不吸收,则首先检查驱动板上的1A安全管是否损坏。驱动板也可能有问题-检查发送到主板的两个核心信号是否正常。
(8) Er2报警
键盘面板LCD显示:通信异常面板。
(9)oh1过热报警
键盘面板液晶显示:散热器过热。
OH1和OH3实质相同的信号,随机测试的CPU,OH1(检测基部)和OH3(主板检测部),其与所述模拟信号系列,然后送到CPU,随机分组失败任一项的方法,其中所述CPU 。事件“OH1”报警,首先检查环境温度过高时,冷却风扇工作是否正常,接着通过检查堵塞翅片(纺织和其中这种报警发生食品加工)。
在恒压供水和模拟量定时情况下,使用800Ω电位器时容易发生此故障;给定的电位器容量不能太小,不能小于1KΩ;电位器的活动端接错时也会发生此报警。如果大容量变频器(30G11以上)的220伏风机不转,肯定会出现过热报警。此时,检查电源板上的保险丝FUS2(600V,2A)是否损坏。
当有“oh3”报警时,驱动板上的小电容一般会因为过热而失效,而失效的结果(症状)则是逆变器不平衡的三相输出。因此,当逆变器出现“oh1”或“oh3”时,可以先检查逆变器的三相输出是否平衡。
对于OH过热报警,也存在主板或电子温度计失效的可能性。G/P11系列变频器电子温度计是模拟信号,G/P9系列变频器电子温度计是开
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-23
(1)OC报

键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。

对于短时间大电流的OC报,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。

小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现“1、OC2”报且不能复位或一上电就显示“OC3”报,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报,则是驱动板坏了。

(2)OLU报

键盘面板LCD显示:变频器过负载。

当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。

(3)OU1报

键盘面板LCD显示:加速时过电压。

当通用变频器出现“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。当直流母线电压高压780VDC时,变频器做OU报;当低于350VDC时,变频器做欠压LU报。

(4)LU报

键盘面板LCD显示:欠电压。

如果设备经常:LU欠电压“报,则可考虑将变频器的参数初始化(HO3设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。

(5)EF报

键盘面板LCD显示:对地短路故障。

G/P9系列变频器出现此报时可能是主板或霍尔元件出现了故障。

(6)Er1

键盘面板LCD显示:存贮器异常。

关于G/P9系列变频器“ER1不复位“故障的处理:去掉FWD-CD短路片,上电、一直按住RESET键下电,知道LED电源指示灯熄灭再松手;然后再重新上电,看看”ER1不复位“故障是否解除,若通过这种方法也不能解除,则说明内部码已丢失,只能换主板了。

(7)Er7

键盘面板LCD显示:自整定不良。

G/P9系列变频器出现此故障报时,一般是充电电阻损坏(小容量变频器)。另外就是检查内部接触器是否吸合(大容量变频器,30G11以上;且当变频器带载输出时才会报警)、接触器的辅助触点是否接触良好;若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题可检查送给主板的两芯信号是否正常。

(8)Er2

键盘面板LCD显示:面板通信异常。

11KW以上的变频器当24V风扇电源短路时会出现此(主板问题)。对于E9系列机器,一般是显示面板的DTG元件损坏,该元件损坏时会连带造成主板损坏,表现为更换显示面板上电运行时立即OC。而对于G/P9机器一上电就显示“Er2”,则是驱动板上的电容失效了。
第2个回答  2020-11-23
变频器常见故障代码

(1)OC报警

键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。

对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。

小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板坏了。

(2)OLU报警

当直流母线电压高压780VDC时,变频器做OU报警;当低于350VDC时,变频器做欠压LU报警。

(4)LU报警

键盘面板LCD显示:欠电压。

如果设备经常:LU欠电压“报警,则可考虑将变频器的参数初始化(HO3设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。

(5)EF报警

键盘面板LCD显示:对地短路故障。

G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。

(6)Er1报警

键盘面板LCD显示:存贮器异常。

关于G/P9系列变频器“ER1不复位“故障的处理:去掉FWD-CD短路片,上电、一直按住RESET键下电,知道LED电源指示灯熄灭再松手;然后再重新上电,看看”ER1不复位“故障是否解除,若通过这种方法也不能解除,则说明内部码已丢失,只能换主板了。
第3个回答  2020-11-23
、OC报警―键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。

对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障。

产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。

2、OLU报警:键盘面板LCD显示:变频器过负载。

当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。

3、OU1报警:键盘面板LCD显示:加速时过电压。

4、LU报警:键盘面板LCD显示:欠电压。

如果设备经常:LU欠电压“报警,则可考虑将变频器的参数初始化(HO3设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。

5、EF报警:键盘面板LCD显示:对地短路故障。

G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。

6、Er1报警:键盘面板LCD显示:存贮器异常。

关于G/P9系列变频器“ER1不复位“故障的处理:去掉FWD-CD短路片,上电、一直按住RESET键下电,知道LED电源指示灯熄灭再松手;然后再重新上电,看看”ER1不复位“故障是否解除,若通过这种方法也不能解除,则说明内部码已丢失,只能换主板了。
第4个回答  2020-11-23
如果没有很快得到满意的答复,就只有自己找答案了。
查查出现ofh故障的变频器相应的说明书,故障信息里面应该有故障说明。
如果说明书说得不够全面,就只有打厂家的售后服务电话咨询售后服务工程师安川H1000变频器是一款重负载变频器,主要用于重型工业领域,具备业内领先的驱动性能和先进的电机驱动技术。在使用过程中遇到故障时,安川H1000变频器,会出现以下状况。

1,操作器上出现表示故障内容的文字,ALM指示灯点亮。
2,变频器输出被切断,电机自由运行停止。
3,如果是可以选择停止方法的故障,则会按照设定的停止方法来停止。”
4,故障接点输出 MA MC 闭合,MB MC 打开。

一、uoL,uUS,CE,CF,CoF,CPF00、CPF01,CPF20、CPF21,CPF02,CPF03,CPF06,CPF07,CPF08,CPF11,CPF12,CPF13,CPF14,CPF16,CPF17,CPF18,CPF19,CPF22,CPF23,CPF24,CPF26 ~ CPF34,CPF40 ~ CPF45,dEv,dv1,dv2,dv3,dv4,dv7,dWAL,dWFL故障代码

二、dWFl,E5,EFO,EFl,EF2,EF3,EF4,EF5,EF6,EF7,EF8,EF9,EFlO,EFll,EFl2,Err,FAn,FbH,FbL,UF,LF,LF2,LF3,LSo,nSE,oC,oFAOO,oFAOl,oFAO2,oFAO3 ~ oFAO6,oFAlO、oFAll,oFAl2 ~ oFAl7,oFA3O ~ oFA43,oFbOO,oFbOl,oFbO2,oFbO3 ~ oFbll,oFbl2 ~ oFbl7,oFCOO故障代码

三、oFC01,oFC02,oFC03 ~ oFC11,oFC12 ~ oFC17,oH,oH1,oH3,oH4,oH5,oL1,oL2,oL3 <7>,oL4 <7>,oL5 <7>,oL6,oL7,oPr,oS,ov,PF,PGo,PGoH,rF,rH,rr,SC,SE1 ~ SE4,SEr,STo,SvE,THo故障代码
了。