第1个回答 2010-05-20
LD X0 启动
AND X1 停止
SET M0
LDP M0
SET S0
STL S0
LD M8000
OUT C0 K5 运行5次计数
OUT Y1 M1马达启动
LD Y1
OUT T0 K100 定时10s
LD T0
SET S20
SLT S20
LD M8000
OUT Y2 M2马达启动
LD Y2
OUT T1 K80 定时8s
LD T1
ANI C0 当没有运行到5次时继续运行
OUT S0
LD T1
AND C0 当运行到5次时复位
RST S21
RET
LDI X1
OR M8002
ZRST M0 M10
ZRST Y1 Y2
RST C0