怎样计算三相四极电机电流30千瓦四极。

怎样计算三相四极电机电流30千瓦四极。

、电机电流计算:
对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压 对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流
当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。 三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏
当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。 绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和
功率计算公式 p=根号三UI乘功率因数 是对的
用一个钳式电流表卡在A B C任意一个线上测到都是线电流

三相的计算公式:
P=1.732×U×I×cosφ
(功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W) 单相的计算公式:
P=U×I×cosφ
空开选择应根据负载电流,空开容量比负载电流大20~30%附近。
啊,公式是通用的:
P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的) 单相的不乘1.732(根号3)
空开的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-09-24
电机的额定电流=额定功率(瓦)÷(1.732×额定电压×功率因数×效率)。本回答被网友采纳