地下室底板三级抗震三级钢筋16钢筋搭接是多少厘米

如题所述

  地下室底板三级抗震三级钢筋16钢筋搭接是多少厘米
这是一道待解决的难题
您的回答被采纳后将获得系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励30(财富值+经验值)
  答:本题缺了:混凝土强度等级和纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)。自然成了难题
先让我们来假设:混凝土强度等级:C35则:
  ‍一. 已知:混凝土强度等级:C35,钢筋种类;HRB400,直径¢16,抗震等级:三级。利用11G101系列图集,查表LabE=37d;
  二.纵向受拉钢筋抗震绑扎搭接长度公式:LlE=ζlLaE;
  式中:ζl—是纵向受拉钢筋搭接长度修正系数。
  三.纵向受拉钢筋抗震绑扎搭接长度修正系数ζl与纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)的规定:
  纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζl。
  纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)≤25 50 100
   ζl 1.2 1.4 1.6
  注:
  1.当直径不同的钢筋搭接时,Ll、LlE按直径较小的钢筋计算。
  2. 任何情况下不应小于300mm。
  3. 式中ζl为纵向受拉钢筋搭接长度修正系数。当纵向钢筋搭接接头百分率为表的中间值时,可按内插取值。
  四.我们来分析一下:
  (1)因为受拉钢筋锚固长度公式:La=ζaLab,题中已知条件无受拉钢筋锚固长度修正系数ζa的锚固条件,所以La=Lab。
  (2)抗震锚固长度公式:LaE=ζaELa
  (3)因为(1)的La=Lab了,所以LaE=ζaELab。表中的是LabE=ζaELab。在这样条件情况下成了:LaE=LabE=ζaELab,所以利用11G101系列图集,查表LabE=37d。
  (3)现在我们要求:纵向受拉钢筋抗震绑扎搭接长度,其公式:LlE=ζlLaE。但题中未告知:纵向钢筋搭接接头面积百分率,故也无法知道,纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζl。
  五、‍为了解你的题,我们再假设:纵向钢筋搭接接头面积百分率(%):
  1)当纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)≤25时, 则ζl =1.2,LlE=ζlLaE=1.2×37d=1.2×37×16=710(mm);
  2)当纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)=50时,则ζl =1.4,LlE=ζlLaE=1.4×37d=1.4×37×16=829(mm);
  3)当纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)=100时, 则ζl =1.6,LlE=ζlLaE=1.6×37d=1.6×37×16=947(mm)。
  恕我当纵向钢筋搭接接头百分率为表的中间值时,可按内插取值。内插不计算了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答