以公式△L=Fp*L/Ap*Es进行计算。
预应力张拉的理论伸长量计算按规范要求进行,采用平均张拉应力法。具体公式要求如下△L=Fp*L/Ap*Es,其中Fp为平均张拉力(kN)。
预施应力之前,应对构件的外观和尺寸以及锚垫板后的混凝土密实性进行检查,并将孔道中的灰浆清理干净。预应力筋的张拉程序应符合设计要求。集中预制的混凝土箱梁宜按预张拉、初张拉和终张拉三个阶段进行,集中预制的T梁宜按初张拉和终张拉二个阶段进行。
扩展资料:
预制梁板张拉要求规定:
1、灌浆应采用标号不低于425号的普通硅酸盐水泥所制作的水泥浆;孔隙大的孔道,也可采用水泥砂浆灌注。水泥浆及水泥砂浆强度,均不应低于20N/mm2。
2、张拉前要检模板有无下沉现象,构件(梁等)有无裂缝等质量问题和混凝土疵病。如问题严重应研究处理,不应轻率从事张拉。
3、规范中规定对后张法构件,断、滑丝严禁超过结构同一截面预应力钢材总根数的3%,且一束钢丝只允许一根。当超过上述规定要重新换预应力筋,或对锚具进行检验,无误后才可再恢复施工。
参考资料来源:百度百科-预应力张拉
一、计算原则
1、根据《桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)标准;
2、 根据《桥梁、涵洞通用图》设计图纸要求。
二、计算公式与参数及说明
1、已知参数:
φj15.24mm钢绞线:
Ep=1.88×105MPa;
Ap=140mm2;
k=0.0015;μ=0.25,见检测附件;
每根钢绞线的张拉控制力为195.3KN,根据锚板和千斤顶的机械参数以及张拉预留长度,则张拉端长度取L=50cm。
2、计算公式:
1)、Pp=P(1-e-(kx+μθ))/(kx+μθ)的P是预应力筋张拉端的张拉力,
Pp——预应力筋的平均张拉力(N) P——预应力筋张拉端的张拉力(N);
x——从张拉端至计算截面的孔道长度(m);
θ——从张拉端至计算截面的曲线孔道部分
切线的夹角之和(rad);
k——孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数,k=0.0015;
μ——预应力筋与孔道壁的摩擦系数,μ=0.25。
2)、P=σconAg×n×b÷1000
σcon——预应力筋张拉端的控制应力(N/mm2);
Ag——每根预应力筋的截面面积(mm2);
n——同时张拉预应力筋根数;
b——超张拉系数,不超张拉时为1;
P——预应力筋张拉端的张拉力。
3)、Ps=P×e-(kx+μθ)
这里Ps——经过长度L后预应力筋的终点处张拉力(N);
P——预应力筋的起点处张拉力(N)。
4)、△L= PpL/(Ap Ep)
△L——理论伸长值(m);
L——预应力筋相应的长度(m);
Ap——钢绞线的截面积(mm2);
Ep ——预应力筋的弹性模量(Mpa)。
3、张拉伸长量控制及读数计算方法: