16米预应力空心板张拉时怎样计算其实际伸长量???急,,,,,,

如题所述

不管你是先张还是后张,一般初应力为10-15%,当然你根据你的千斤顶的行程确定,比如初应力为10%,初应力以前的实际伸长量我们是无法度量的,我们一般到10%读数时,把千斤顶的这时的伸长量计下来,然后再拉到油表读数的20%时,再计下千斤顶的伸长量,然后继续拉到100%时,计下这三组数后,
1、用20%-10%推算出初应力为10%时的推算伸长量,再乘以2,得出前20%时的伸长量
2、用100%-20%得出从20-100%的伸长量,
3、两者相加,就得到参预应力板的实际伸长量,但不能超过理论伸长量的正负6%。
这个方法是目前为止公认的算法,我现在仍在用。
希望能对你有所帮助
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-05
你张拉到100%时候读数+20%时候读数-10%时候读数×2
然后跟你按照《桥规》计算出的理论伸长量比较,误差不超过6%本回答被网友采纳
第2个回答  2013-01-10
后张法:
单端=100%-10%+20%-10% ,应减去工作端千斤顶的理论伸长量,得出管道内的伸长量,然后两端相加