高压架空电线要经常换位,请问怎样的换法?

高压电线是三角形排线,上一下二,换位时是下下移位还是左右移位?左右移位会交叉吗?

你的问题很有趣,但是你的理解有误。高压架空线不存在空间位置上所谓换位,试想一条550kV的输电线路架设十分困难,架设好了再去换位,停电不说,成本高昂,那不是自找麻烦嘛?但是“换位”又是必须的,为什么呢?又如何实现呢?
先回答第一个问题,三相交流线路通过电流就会产生感抗,三相线路不仅自身有感抗,互相之间也会相互影响产生外感抗。高压架空线路中的三根导线位置不同,每根导线对于另外两相导线的影响是不同的,线路一长,三相感抗就会出现巨大的不平衡,这是不允许的,为了平衡三相线路的感抗,需要将三根导线在整个线路长度上不断地“换位”,这样就可以起到平衡感抗的作用了。
即然这种“换位”是必需的,但空间换位不能也不必这样作,那如何实现呢?作法是换相序,我们也叫倒相序,作法是输电线路经过一段距离后将A、B、C三相进行调相序,如A、B相互调,或B、C相互调,或A、C相互调,一般这种换相序是在线路中间的变电站上的开关设备中或母线上进行的,而且是一开始就换好的,以后不用再调整。如在母线上存在换相序段,GIS中的母线存在换相隔位或单元。
不知回答清楚了没?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-20
没明白,什么移位?干嘛移位?