我用的3*10(40)安的电表用40千瓦的电机为什么没有烧掉

总功率35千瓦用多大的三箱电表比较好,用3*10(40)安没什么问题吧

  如果三相电的功率因数以0.85计算,
  则该电表能承受的最大功率为:
  P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×40×0.85=22kW。
  3*10(40)安的电表理论最大可以带22KW功率。
  电机不会烧,是因为电机有保护装置,但是3*10(40)安的电表带40KW
  电机是不可以,会烧坏电表。
  电能表的简称,是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,电能表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。
  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-10
表的最高安全电流是40A而电机的最大电流是35A是不会烧掉。
第2个回答  2010-03-10
40千瓦的电机,满负荷工作60A。
没有烧掉,是因为你并没有带满40KW。以及电表本身也有一定过负荷能力。
从长期来说。35KW最小应用3*15(60)A的电表,
第3个回答  2010-03-11
40千瓦电机轻载时电流50A左右,短时间不会坏,会缩短电表寿命,计量不准确。
35千瓦三相电机额定电流70A左右,用80A的三相有功电度表比较合适。80A与40A电度表价钱差不多。EICSZXY说的比较在理。