35KV电流互感器未使用需要短路接地吗?
一般都有两组2次接线,不用的一组需要短路接地吗?
举报该问题
推荐答案 2010-03-15
运用中的电流互感器二次绕组严禁开路,所以备用绕组应该可靠牢固的短接,至于接地到时不必要,因为二次接地主要是保护接地,防止二次侧的高压伤人,既然备用绕组没有接负载就没有接地的必要了,万一你的接地不可靠,反而对运行绕组形成反击。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RhcRh4W00.html
其他回答
第1个回答 2010-03-15
你好
需要短接接地
不短接,二次会产生高压
我们厂是做这方面的,比较了解
第2个回答 2010-03-15
电压互感器不用都需要短接,以免产生高压
第3个回答 2010-03-15
当然需要!!!本回答被提问者采纳
相似回答
电流互感器
暂时不用,二次端需要一个线来进行
短路吗
,还
需要接地吗?
答:
电流互感器二次侧不允许开路,
所以如果不用就要短路。接地则不是必须
。
配电柜中暂时不
使用
的
电流互感器
二次线圈应( )后再
接地
。
答:
互感器安装就位后,应该将各接地引出端子良好接地。
暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地
。
为什么暂时不
用
的
电流互感器
二次线圈应
短路
后再
接地?
答:
电流互感器
二次开路会产生高电压,电压互感器二次
短路
会产生高电流,所以电力设备中有这么一句话,电流互感器不开路,电压互感器不短路
大家正在搜
电流互感器和电压互感器
电压互感器和电流互感器区别
电流互感器允许短路吗
电流互感器二次侧可以短路吗
电流互感器必须接地吗
电流互感器为什么要一点接地
电流互感器s2为什么要接地
电流互感器短路会怎样
电流互感器怎么接地
相关问题
多档位35KV电流互感器,最低50A,最高800A,一次短接...
为什么暂时不用的电流互感器二次线圈应短路后再接地?
10KV,35KV,110KV系统图中,电流互感器问题
计量用低压电流互感器需要一点接地吗?
35kV母线电压互感器变比为35000/√3 100/√3/...
35kV电压互感器一次保险配置规格要求
接带互感器的三相四线电能表时,3只电流互感器S2需要短接后接...
电压互感器烧损对35kv变压器会有什么影响