10KV,35KV,110KV系统图中,电流互感器问题

10KV、35KV、110KV系统图中,电流互感器不管是保护用还是测量用经常有的只有两相有的就有三相是为什么呢;还有35KV一出线柜中测量互感器400/5A,计量互感器和保护用互感器就是800/5A,差的也太多了吧;还有35KV一般电流互感器都在断路器的下口,可是进线柜的保护用和测量计量用互感器就分别在断路器的上下口,不知道互感器的位置有没有规定,还是实际安装情况所决定的;因为不知道看什么资料所以都在这问了。

10KV、35KV是中性点不接地或经消弧线圈接地系统,Ct一般都安装在A和C相,当任何一相发生接地故障时,流过故障点的电流为电容电流和补偿的电感电流之差,该电流很小,允许运行2小时,不需要跳开关,当两相发生接地故障时,比如A和C相同时接地,因A和C相都安装了CT,所以A/C相同时跳闸,如iv A/B或C/B相发生接地故障时,因B相没有CT,因此B 相检测不到短路电流,所在发生B相接地故障的线路不会跳闸,A或C相接地的故障的线路跳闸,跳闸线路少了一条,两点接地故障变为单相接地故障,允许继续运行。
110KV系统是大电流接地系统,单相接地故障就是单相短路,必须立即跳开关,因此三相都安装CT 。
35KV一出线柜中测量互感器400/5A,计量互感器和保护用互感器就是800/5A,是设计选型错误,CT不管用于什么目的,其它一次电流都是根据线路的最大负荷电流选择。不过,上述选型也不影响使用,只是可能计量误差大一点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-16
推荐的是什么答案啊,乱七八糟。
10KV、35KV是中性点不接地或经消弧线圈接地系统,所以发生单相接地时电流很小,通常要通过小电流接地选线系统检测。CT装A、C相是因为不接地系统中B相电流等于A相和C相之和。10kV和35kV怎么会有A、B、C相不同时跳闸的情况!允许继续运行是因为单相接地故障电流小(仅线路电容电流),故障影响小,所以允许继续运行。110系统中是中性点接地系统,不允许用两相互感器。
变比问题400/5A应该讲的是计量互感器,而非测量。计量互感器的一次侧要尽量接地实际负荷电流才能保证其精度。保护、测量精度要求不高,允许使用,而且,变比越大,短路时的互感器磁饱和影响越弱,在保证精度的情况下变比可以适当放大。在有扩建可能的变电站,更会做成两种变比的互感器。
互感器的位置是尽量装在下口,但有时由于条件限制不便这样做。比如,开关柜进线,由于柜体结构影响,断路器与母线之间无法安装互感器,只能装在柜体内,这样就变成了断路器的上口。有时有的部位由于安装条件限制无法安装4绕组以上互感器就把4绕组拆分成两个2绕组,分别装在断路器两侧。所以安装位置通常由于设备安装结构造成的。通常尽量装在断路器下口,以便检修。追问

你说10KV同一段母线中有两相CT的有三相CT的设计师是什么意思

追答

电容器出线必须用三相CT,主变进线也用三相CT。普通出线可以用两相CT,如果有特殊要求的场合也可能用三相CT。

第2个回答  2012-10-14
Ct的安装位置不同,继电保护的范围也不同,出线都安装在开关下口,进线开关也一样一般安装在进线电缆处。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-10-24
你在网上看看那个公司是买这个产品的,然后当别人的客户 让被人发几分资料给你!
华英电力友情推荐!
第4个回答  2012-10-14
1、以前老站往往流变只接AC相,不影响测量和保护,也起到节省资金左右。现在新站统统都接ABC相,可能是因为钱多了。
2、35KV一出线柜中测量互感器400/5A,计量互感器和保护用互感器就是800/5A。没有什么特别讲究,只要符合相关规定都可以。但特别注意:1、和电度表的量程、继电器的型号相配。2、如果是有纵差保护,还要与对侧流变配合。3、符合该系统精度要求。
3、流变安装位置。受继电保护范围的要求、一次设备布置影响,一般进出线都按照如下原则:1、开关闸刀回路,流变安装在开关线刀侧。2、手车开关的,流变安装在手车线路侧。3、GIS设备一般安装在开关线刀侧。