10KV、35KV、110KV系统图中,电流互感器不管是保护用还是测量用经常有的只有两相有的就有三相是为什么呢;还有35KV一出线柜中测量互感器400/5A,计量互感器和保护用互感器就是800/5A,差的也太多了吧;还有35KV一般电流互感器都在断路器的下口,可是进线柜的保护用和测量计量用互感器就分别在断路器的上下口,不知道互感器的位置有没有规定,还是实际安装情况所决定的;因为不知道看什么资料所以都在这问了。
你说10KV同一段母线中有两相CT的有三相CT的设计师是什么意思
追答电容器出线必须用三相CT,主变进线也用三相CT。普通出线可以用两相CT,如果有特殊要求的场合也可能用三相CT。