现浇混凝土楼板裂缝原因?

现在我们工地地下室顶板很多裂缝,请大家分析下原因,
我们是C30顶板,250mm厚,配筋三级钢10mm,间距120mm双层双向。之前发现混凝土有夹渣现象,顶板面发现有煤块。钻心及凿开后没发现里边有。
具体表现:
很多都在板中,基本是贯通+贯穿,下雨时候可以从里边看到有渗水,缝宽没看到,但是长度都很长,有的甚至延长两跨,裂缝基本都是同一个走向,一般是一块板一条,严重的有三条。
请教下这裂缝原因及影响!!
都是地下室顶板,缝宽没看具体,养护可能有点原因,那时候我们断水几天,但是断水时间绝对没有跨越所有板面浇注时间。1W平米顶板,不会全是养护部到位吧。
2、塌落度180+—20的,南宁地区,冬季施工,一般温度都在10-20之间吧。砂率问题,商混,没研究过砂,但现场人一般认为砂过细。
3、后浇带没完呢,才打完2个月就已经发现这么多裂缝了。主要是下雨天会发现渗水,结构应该没问题吧,250厚的板C30。不过上面还有1米厚的填土种植层,渗水的话,不好整啊。

引起钢筋混凝土结构产生裂缝的原因很多,主要因素有:荷载效应、外加变形、约束变形、钢筋锈蚀等。

1.由荷载效应,如弯矩、剪力、扭矩及拉力等的直接作用引起的裂缝,其宽度与穿越裂缝的钢筋应力近乎成正比。如使用荷载下钢筋应力不高,构件的裂缝宽度很小,但随着钢筋应力的增大,裂缝控制越来月应给予重视。

2.由外加变形或约束变形引起的裂缝,一般是由于基础的不均匀沉降、混凝土的收缩变形及温度变化等因素而产生的。约束变形越大,裂缝宽度也越大。如梁、板与刚度较大的构件相连系产生外部约束,或构件截面由于超配筋产生内部约束,收缩使混凝土受拉导致开裂;温差引起裂缝,如新老混凝土的叠合面处,由于新浇混凝土的水化热与已经冷却的老混凝土构件的温差产生的裂缝;又如烟囱由于内外表面温度梯度较大,使烟囱外表面形成垂直裂缝。

3.由于保护层混凝土的碳化,或冬季施工中掺氯盐过多会导致钢筋锈蚀,锈蚀产生的体积比钢筋被锈蚀的体积大2~3倍,从而使外围混凝土产生相当大的拉应力,引起沿钢筋纵向长度的纵向裂缝。

在合理设计和正常施工的条件下,荷载效应的直接作用往往不是形成裂缝宽度过大的主要原因,许多裂缝是几种因素综合的结果,其中温度与收缩是裂缝出现和发展的主要原因。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-30
  一、现浇混凝土楼板(盖)开裂的原因:
  先来看看现浇混凝土楼板(盖)开裂的几种情况:
  1)裂缝在现浇板角部,并与现浇板边缘约成45°,斜向发展;
  2)裂缝在现浇板的跨中,近似直线型发展;
  3)裂缝在现浇板的边缘,近似直线发展;
  4)纯粹是不规则的裂缝再来分析现浇混凝土楼板(盖)开裂的原因:
  (1)混凝土方面:目前一般都采用商品混凝土,正规厂家的商品混凝土一般不应该有问题,但也不是没有一点可能,还是要加强检查。影响开裂的因素有配合比、水灰比、水泥品种、强度等级、水泥用量、粗骨料用量与粒径、粉状掺合料、外加剂。
  (2)设计方面:
  1)建筑平面收缩裂缝往往出现在收缩应力集中的薄弱截面上,在建筑设计中,一般只注重建筑功能而忽视建筑结构问题。如建筑平面不规则,而结构设计时又没有采取加强措施,在凹凸角处容易产生温度应力和收缩应力集中,从而造成板开裂。
  2)楼板配筋板配筋间距偏大,特别是板面抵抗负弯矩的钢筋未通长设臵,致使在靠近板边缘处沿负弯矩筋端部出现裂缝。而在房屋角部的板角处,双向板由于收缩是双向的,由于没有配臵足够的构造钢筋,因此产生450斜裂缝。
  3)楼板厚度钢筋混凝土构件的受力是由钢筋与混凝土共同承担的,现浇混凝土楼板过薄,板的刚度势必降低,受拉钢筋和受压混凝土应力增大,板因此开裂。
  4)楼板中暗埋PVC管由于楼板较薄,因此在埋有PVC管线处楼板截面削弱很大,而楼板跨中部位一般只有一层下部钢筋,容易出现顺着PVC管线走向的裂缝,如我们发现板中部的通长裂缝经常从灯头处穿过。
  
第2个回答  2010-04-07
垂直后浇带裂缝应该是多见,在那方向没有后浇带释放应力所以容易开裂!在不影响结构情况下,裂缝小于0.5MM直接涂刷真正水泥基渗透结晶材料养护就可自愈合,不再漏水!
第3个回答  2010-04-06
没说清楚。裂缝在何处?板面还是板底,裂缝和支座边界关系如何。感觉是养护不当产生的温度裂缝。
第4个回答  2012-09-08
养护问题,混凝土收缩裂缝,应该不影响承载能力,压力灌浆即可