在10KV系统中,如何根据变压器大小来选择电流互感器

如题所述

根据公式S=根号3*U*I,可以计算I=S/根号3*U,S就是变压器容量,U是电压等级,虽然这里是10kV的,但是因为100KVA的变压器通常是高供低量,因此U应该选择低压侧,也就是0.38KV。

根号3约等于1.732,因此这里I=100/1.732*0.38=151.9,应使用150/5的,若要使用200/5的也可以,但可能会使计量有误差。

计算CT的变比的时候,首先应该看是高供高量还是高供低量,选择的U参数是不一样的。给你一个简化的公式,高量CT=容量*0.06,低量CT=容量*1.5。

扩展资料:

电流互感器工作原理

在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用  ã€‚

对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。

微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)

电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组)。

接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。

电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。

Kn=I1n/I2n

电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。

参考资料来源:

百度百科-电流互感器

百度百科-变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-07-26
1) 电流互感器的额定一次电压应等于或大于回路的额定一次电压。
2)电流互感器的额定一次电流应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择,并应能承受该回路的额定连续热电流、额定短时热电流及动稳定电流。
3)额定一次电流的选择,应使得在额定变流比条件下的二次电流在正常运行和短路情况下,满足该回路保护装置的整定值选择性和准确性要求或满足计量及测量准确性要求。
4)套管式电流互感器的额定一次电流应根据安装的电力变压器容量确定。通常取变压器容量计算出电流值的1.0~1.2倍。若要考虑到线路保护可以适当增大,并将额定一次电流修正到“GB1208电流互感器”标准值。