直径28的钢筋不允许搭接焊吗?
市政桥梁工程,台帽钢筋是28的螺纹钢。
设计中注明,两层钢筋之间采用双面焊,其余的什么都没说。如果套用规范的话是不是必须得采用直螺纹套筒连接?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-24
是不建议。
轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。
当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时,不宜采用绑扎搭接接头。”
柱内钢筋也可能受拉,所以可按28mm控制。但在实际施工中,为了确保质量,也为了节省钢筋,一般钢筋直径在22mm及以上时就不再使用绑扎搭接接头了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/Rhh5BWB4R.html
其他回答
第1个回答 2010-04-02
03G101-1里面不是提到大于等于28厘的钢筋须采用机械连接么?还可以对焊或单,双面焊?我们做钢筋对数的,28厘的,如果设计没有提到连接方式的,绝对是采用机械连接的。
第2个回答 2010-04-02
可以,以5倍D双面焊作一试件送试验室试验不在焊口处拉开就行.本回答被提问者采纳
第3个回答 2010-04-02
16一下宜绑扎,16-25宜焊接,25以上宜机械连接(直螺纹套筒连接)
第4个回答 2010-04-02
是 只能对焊
相似回答
多大
的钢筋不允许搭接
答:
当受拉钢筋的直径d大于25mm及受压钢筋直径d大于28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头
。同时在实际施工中,为了确保质量,也为了节省钢筋,一般钢筋直径在22mm及以上时就不再使用绑扎搭接接头。钢筋连接有四种常用的连接方法绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。除个别情况应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高...
28的
梁
钢筋搭接
是多少公分?
答:
主要看
搭接
方式和抗震要求,梁的位置板扎
钢筋
,一般来说要控制在50~75厘米之间。如果进行
焊接
,长度一般来说在30~50厘米之间
直径28的钢筋可以搭接吗
答:
可以
,以5倍D双面焊作一试件送试验室试验不在焊口处拉开就行.
大家正在搜
直径25以上的钢筋允许搭接吗
直接为多大的钢筋不允许搭接
多大钢筋不允许绑扎搭接
22的钢筋可以绑扎搭接吗
不同直径钢筋搭接要求
多粗的钢筋不能绑扎搭接
25的钢筋搭接长度是多少
钢筋多少不能搭接
柱钢筋可以绑扎搭接吗
相关问题
钢筋直径超过多少不允许搭接?
多大的钢筋不允许搭接
直径18以下的钢筋必须搭接,不能焊接,有这规定么?
钢筋多少规格以下的不能搭接焊?
小于多少的钢筋不宜搭接焊?在什么图集或规范里有说明?
25的钢筋在什么情况下不可以搭接焊?
直径25钢筋可不可以搭接?