40千瓦的电机距变压器1100米需要多少平的电缆
40千瓦的电机距变压器1100米需要多少平的电缆
举报该问题
推荐答案 2016-07-04
题干说的不够清楚哈。重在给你说下方法。
假如你的40KW是三相380V电机,那电流约为80A。按照铜芯电缆来计算的话,由于1100m的距离不能超过压降380V*5%=19V。 那就按照19V来计算极限线径。根据压降△U=电流x电阻率x距离/电缆线径 。带入数据就是19V=80x0.0185x1100/S。 得到线径S≈85.7 。 也就是说你使用铜芯电缆至少都要选择95平方的才够。。。铝芯还得大一号。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/Rhh5WcRBRWWc4P44WBP.html
其他回答
第1个回答 2016-07-04
35平方铜线没问题。
相似回答
距离
变压器1100m
250
KW
负荷铝芯线规格用多大合适?
答:
250
KW的
负荷电流是500A左右,电压损耗在额定电压的7%(即26.6V)以内
电机
可以正常工作。导线的最小截面积=
1100
X500/35/26.6=590.7。即是最小要用两组300
平方的
铝线,用2组300平方的铝线的电压损耗=1400/600/35X500=26.1V。造价低压电杆最大距离是50米1条,所以最小要23条7米的电杆,每条的...
从
变压器
到机房
1100米
,用25
平方的电缆
线,每小时约损耗
多少
度电,每小...
答:
如果是单相电,铝线,4000瓦电流约20A.电阻R=ρ(L/S)=0.029(
1100
/25)=1.276Ω 损失的功率=I²R=20²x1.276=510W 每小时损耗电约0.51度。
变压器
相距
1100米
,用电量5000瓦
要多少平方
电线
答:
对于交流三相380V供电来说,为了保证电压损失,建议使用25mm²铜芯
电缆
供电。