距离变压器1100m250KW负荷铝芯线规格用多大合适?

有1111m2那么大的线吗?

可以帮你计算一下。250KW的负荷电流是500A左右,电压损耗在额定电压的7%(即26.6V)以内电机可以正常工作。导线的最小截面积=1100X500/35/26.6=590.7。即是最小要用两组300平方的铝线,用2组300平方的铝线的电压损耗=1400/600/35X500=26.1V。造价低压电杆最大距离是50米1条,所以最小要23条7米的电杆,每条的人工、材料1500元左右,1500X23=34500元。300平方的铝线是2000元/百米,三相四线要2X300的三组,零线可以用一条,共15.4万。线码是40元1 个左右,总共要46个,46X400=1840,放线的人工是2万左右,总费用=3.45+15.4+0.184=19万多点。可以咨询下当地供电局装变压器到负荷中心看看是多少钱,自己作个比较。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-05-24
  计算250KW额定电流:
250kw电流计算:
  P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=250÷(√3×0.38×0.85)=454(A)
  末端正常运行时要求电压为380V,则线与线的电压降为20V,每根电线的电压降为10V,每根电线的线阻值:R=U/I=10/220≈0.0455(Ω)每根三相铝电线截面(铝电线电阻率为0.0283):S=ρ×L/R=0.0283×1100/0.0455≈684(m㎡)
  可选择400平方的铝线两根并联连接。
第2个回答  2012-06-07
铝线电阻率0.0283
250KW 电流500A
导线长度1100m
变压器端电压400V
末端允许电压372V
线与线电压降28V
单线压降14V
求单线电阻
R=U/I=14/500=0.028欧姆
求铝线截面
S=PxL /R=0.0283x1100 /0.028=1111.78平方
应采用平方铝线1111.78平方铝芯电缆才可用正常使用。
可用多跟并联使用。你还应考虑是否挪变压器会经济些。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-06-07
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系表:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。