地下室的防火分区最大能做到多少?

主要功能是spa/桑拿/健身俱乐部,还有一些后勤以及设备用房,加上一个多功能厅和150车位停车场
忘了说,这个是多层的酒店,是套用高规吗?先是按照二类标准做
地面部分很好解决,主要是地下室,按照原有的楼梯的话,部分防火分区大概要有3000+了,原来一直没注意。
现在加楼梯的话对原方案影响较大。有没有可能在尽量小幅度改动方案的情况下解决防火分区的问题。。求高手解答,分可以再追加,急!
(浴室部分可以不算面积么,这个还真不知道=。=谢一楼先,那样的话貌似桑拿可以不算面积?)

《建筑设计防火规范GB 50016--2006》第5.1.7条规定,地下室防火分区最大500平方米。

附注中写明:“建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0 倍。”所以防火分区可以扩大为1000平米。

第5.1.13条地下商店应符合下列规定:

1 营业厅不应设置在地下三层及三层以下;

2 不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;

3 当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且建筑内部装修符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 的有关规定时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000m2;

4 应设置防烟与排烟设施;

因此,地下商店防火分区可以做到2000平米。

第5.1.15条当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK 厅(含具有卡拉OK 功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于9m。当必须布置在建筑物内首层、二层或三层外的其它楼层时,尚应符合下列规定:

1.不应布置在地下二层及二层以下。当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;

2.一个厅、室的建筑面积不应大于200m2,并应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.00h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,厅、室的疏散门应设置乙级防火门;

3.应按本规范第9 章设置防烟与排烟设施。

扩展资料:

防火分区简介

在建筑设计中进行防火分区的目的是防止火灾的扩大,可根据房间用途和性质的不同对建筑物进行防火分区,分区内应该设置防火墙、防火门、防火卷帘等设备。在建筑设计中,通常规定:楼梯间、通风竖井、风道空间、电梯、自动扶梯升降通路等形成竖井的部分要作为防火分区。

防火分区分类

防火分区按其作用可分为:水平防火分区,竖向防火分区。水平防火分隔有:防火墙、防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等,建筑的墙体客观上也发挥着防火分隔作用。竖向防火分隔有:楼板、避难层、防火挑檐、功能转换层等。竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延。水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。

竖向防火分区

竖向防火分区是指用耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗下墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行的防火分隔。

水平防火分区

水平防火分区是指用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出的防火区域。它可以阻止火灾在楼层的水平方向蔓延。防火分区应用防火墙分隔。如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分隔水幕分隔。 

参考资料:百度百科--防火分区

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-11

《建筑设计防火规范GB 50016--2006》第5.1.7条规定,地下室防火分区最大500平方米。

第5.1.13条地下商店应符合下列规定:

1、营业厅不应设置在地下三层及三层以下。

2、不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品。

3、当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且建筑内部装修符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 的有关规定时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000m2。

4、应设置防烟与排烟设施。

防火分区当必须布置在建筑物内首层、二层或三层外的其它楼层时,尚应符合下列规定:

1、不应布置在地下二层及二层以下。当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。

2、一个厅、室的建筑面积不应大于200m2,并应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.00h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,厅、室的疏散门应设置乙级防火门。

3、应按本规范第9 章设置防烟与排烟设施。

以上内容参考:百度百科-建筑内部装修设计防火规范

本回答被网友采纳
第2个回答  2010-04-03
《建筑设计防火规范GB 50016--2006》第5.1.7条规定,地下室防火分区最大500平方米。

附注中写明:“建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0 倍。”所以防火分区可以扩大为1000平米。

5.1.13 地下商店应符合下列规定:
这个是极限了,除非是地下汽车库,在做自动喷水灭火系统的前提下,防火分区的建筑面积可以允许达到4000平方米,但这与您的问题情况不符。

规范中还有规定:
5.1.15 当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK 厅(含具有卡拉OK 功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于9m。当必须布置在建筑物内首层、二层或三层外的其它楼层时,尚应符合下列规定:
1 不应布置在地下二层及二层以下。当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;
2 一个厅、室的建筑面积不应大于200m2,并应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.00h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,厅、室的疏散门应设置乙级防火门;
3 应按本规范第9 章设置防烟与排烟设施。

消防是大事,设计应考虑周详,尽量符合规范要求。
底线是能够通过消防审批和施工图审查,如果不能做到,方案就不成立,修改设计没商量。本回答被提问者采纳
第3个回答  2015-09-10
《建筑设计防火规范GB 50016--2006》第5.1.7条规定,地下室防火分区最大500平方米。
附注中写明:“建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0 倍。”所以防火分区可以扩大为1000平米。
一、 地下商店应符合下列规定:
二、当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK 厅(含具有卡拉OK 功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于9m。第4个回答  2010-03-29
你好,按你的说法,所谓的3000平方以上的防火分区应该是指150个车位的停车库吧?如果是的话,那应该是没问题的,按照《汽车库防火规范》去算,地下车库的分区面积是2000,加上自喷淋完翻倍就成了4000,在没有看到你图的情况下我个人认为只要疏散距离达到,那应该没问题的。至于你说的其他的功能,估计没多大吧。另外,不是说桑拿都可以不算面积,这个不算,指的是有水的房间,你不能指望室内游泳池着多大的火对不。多层的酒店,就是按《建筑设计防火规范》的,没必要去套高规。希望对你有所帮助