10(40)安的电表能拖(2千瓦/台)6-7台电磁炉吗?

我家的电表是10(40)安的,楼下店面我开了个火锅店,烫火锅都用电磁炉,请问能不能同时带动6-7台电磁炉和一些家用电器包括冰箱电视和照明等电器,空气开关会跳闸吗?以前墙里排的暗线是1.5的,我想在从电表处排上2.5的明线,意思就是说以前墙内排的1.5的线插2台电磁炉和其他冰箱照明电器,另外排明线就专门插4-5台电磁炉不知道可不可行,请专业人士或懂电器的好心人指点一下,在此万分感谢!没有多少分加给你们,请不要多心!
我现在买了7台1900瓦的电磁炉了,开机启动是1600瓦,需要手动调节才能到1900瓦,如果7台电磁炉不同时启动,以上说的10(40)安的电表和1.5的线可以承受得了吗?一般火锅水烧开了就最多调到150~500瓦就可以了,我这样想正确吗?

电表小了些,其它没问题,不过电表可以不忙换,等坏了再换也是一样的道理.

没错,我早就想过了你的补充问题所提到的想法.你的想法是正确的.有些东西必须要公式,有些东西可以超过公式的极限.而且你是用2.5的线加上1.5的线同时使用,其实等同于4平方线.当然有条件,比如正式机构一定要严格尊循理论基础,有条件当然可以用最好的,什么东西都尽量用几十元以上的,不要用十元以下的,包括电源插座.
根据你叙述的场所,当使用大功率时没有断人,应该没有什么隐患.
你可以自己简单测验一下你的电线,你用手摸着电线然后逐一打开电磁炉一定时间就知道结果,有一定温度是正常的,不可能没有温度,但是温度特别烫,那么其它的我想就不需要我来再回答了.
实际生活当中,2.5的铝线带几个KW也没问题,如果有问题就是有接线柱的地方.铝线电阻高,承受电流约为铜线的一半.

参考资料:http://hi.baidu.com/%B9%E2%C3%F7%B5%E7%D7%D3/blog

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-11-21
7台2000W的电磁炉同时使用,你家的电表和电线一定不够用,因为在安全用电情况下,每平方线通过电流约7安,也就是说1.5和2.5的线分别可通过约10安和17安左右的电流,负载功率约2.2KW和3.7KW左右,而你家7台电磁炉的总功率已达14KW,还不包括其他电器,所以你家的电表一定够用.
第2个回答  2008-11-21
2.5的线的安全载流量是18安培的
1.5的线的安全载流量是14安培的
每一个2千瓦的用电器是9.1安培
所以你家的电表和电线都吃不消的,要重新安装的,否则会有危险的,建议装三相四线的3*5(30)的电表。
第3个回答  2008-11-21
这个很容易算的啊电表是10{40}的就是220V电压乘以40A等于8.8KVA,一般涮锅用的电磁炉是2.0KVA按照这样的算法应该可以带4个,但我不知道你其它负荷大不大,如果没有太多别的负荷我感觉应该还是可以了,因为10至40的电能表40就是最大承受负荷了,如果机械表还能稍微Z再大一点如果是电子的恐怕40就是极限了。我建议你还是换个20至80A的电能表。