电动机装了变频以后运转,发出吱~~~~~~~~~~~~~声
后来出现自动跳闸,导致设备运行停止,启动后运行一段时间又出跳闸。变频记录是出现电流过大达到350A,变频自动保护停止工作,但是我的设备运行不可能出现350A电流,是一个错误信号,不知道是那方面原因?请求帮助
我没用变频之前,一切正常从来没跳闸,我的系统跳闸一次我就损失20万,我宁愿变频系统烧了,也不能因为,一些错误,有可能烧设备的错误信号,导致过多的自我保护而跳闸。我问厂家能不能把那些垃圾自我保护删除掉,深圳的一个垃圾厂家说不可以。
我最关键的是要系统运行稳定,简单点说,我的变频系统是控制风机,风机额定最高电流240A,系统电流是慢慢的长,几个月才能长到170A。
就是要他不跳闸,我的电网很稳定。其他设备运转从来没出现过跳闸。

电动机装了变频:调整的频率太高了,降低凋整频率在50赫兹左右就好了。启动时速度调得慢一点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-11-01
是一起动就跳还是起动完运行一段时间才跳,如果是启动过程中跳,很可能是参数设置有误。

我以前用过三菱 F 系列变频,用在75KW风机上,也是一开机就跳,工频就运行得好好的,后来发现其参数设置有点问题。

你注意调一下适用负载,以及转矩补偿
第2个回答  2008-10-27
检查变频器参数和配置。按电机铭牌上的参数进行设置运行参数。
第3个回答  2008-10-28
可能是频率太高了,看下变频器的上限是多少,最好设为50HZ,很多变频器是60.也可能是你的变频器的起动时间过短.风机类的起动时间比较长.
第4个回答  2008-11-09
检查电动机绝缘 检查电缆线绝缘 如果没有毛病 也许是这么个问题 你那变频可能是闭环控制 当工艺需要电动机转速快的时候 变频器就会接到信号使输出频率变大 从而导致电机电流过大 你应该调整变频器的频率调节范围 上限设定到50HZ 另外你可以用钳形电流表实地观察下 看看电动机电流到底是多少的时候变频器跳闸的 是不是变频器有毛病 另外你的定值要准确 该定的定 不该定的别调!
第5个回答  2008-10-27
用电流表测一下是多大电流,就可以确定是谁的问题。