33问答网
所有问题
2、某35kv用电客户,变压器总容量为5000kvA并采用35kv侧计量方式,求该用户的电流互感器和电能表如何选配
如题所述
举报该问题
推荐答案 2008-12-16
如果二次负荷等级要求较高可采用LCWD-35型的。
二级负荷要求较低就采用LRD-35型,
互感器后边接普通的电度表就行了,建议电度表型号CC15-DS864-44100V 3*1.5(6A)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/W5cWcRhd.html
相似回答
...
变压器容量为
800
KVA并采用35KV侧计量方式,
如果采用0.2S级
的电流互
...
答:
800KVA按理采用10kV供电。若采用35KV,800KVA
变压器35KV侧电流
为13A,
电流互感
器,应配变比15/5.
某35KV客户,变压器为
800
KVA,35KV侧计量,采用
0.2S级200/5互感器,在负...
答:
35KV变压器
,800KVA,
35KV侧
额定
电流
约13.2A。在负荷少于10%的情况下,电流不足1.3A,这么小的电流,用200/5电流互感器,表计的二次电流仅0.032A。而计量电度表的额定电流一般都是1.5(6)A,你的电流只有2%左右。计量误差会很大,会少计电量。
变压器35KV的
,额定
容量为
2000
KVA,
现在显示电流为1500A
,电流互
感器变比...
答:
功率因数0.95的
变压器
额定
容量
P=2000×0.95=1900KW。现在用了的容量P=√3×0.4×1500×0.95=987.24KW