33问答网
所有问题
变压器35KV的,额定容量为2000KVA,现在显示电流为1500A,电流互感器变比为300,电
为400V,功率因数为0.95,变压器的容量为多少千瓦,现在用了多少千瓦怎样计算?
举报该问题
推荐答案 2015-12-12
åçå æ°0.95çååå¨é¢å®å®¹éP=2000Ã0.95=1900KWã
ç°å¨ç¨äºç容éP=â3Ã0.4Ã1500Ã0.95=987.24KW
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/chcPh4BRWWBW55chPh.html
相似回答
变压器为35KV容量为2000KVA,额定
功率是多少?二次侧电压为400V
电流显示
...
答:
视在功率为2000kvA
变压器
二次侧
额定
电流I2=S/1.732U2=2000/1.732x400=2887A 当功率因数为0.95时,变压器的额定功率P=Scos∮=2000x0.95=1900kw 二次
电流为1500A
时,占
变压器容量
比例=1500/2887=52
变压器的
二次
电流
和低压彻电流
答:
如果变压器的电压比是:10/0.4kV
,变压器的容量为
:
2000kVA,
1、变压器的高压侧
电流为
:I=S/(1.732*U)=2000/(1.732*10)=2000/17.32=115(A)2、变压器的低压侧电流为:I=S/(1.732*U)=2000/(1.732*0.4)=2000/0.6928=2886(A)3、当变压器高压CT
变比是
200/5,变压器满载运行时,C...
2ooo
kvA变压器
需多大高压计量
答:
2000KAV
的
变压器
,
额定电流
有三千多A,需要使用
互感器
和计量表计配合使用,互感器的
变比
应该选择4000/5的
大家正在搜
变压器的额定容量是变压器的
变压器铭牌上的额定容量是指
变压器的额定电压是指
变压器的额定电流
变压器额定容量指什么
变压器额定容量单位
变压器额定容量公式
变压器电流比与匝数比
500kva变压器最大过载电流
相关问题
变压器为35KV容量为2000KVA,额定功率是多少?二次侧...
一台YD11接线,容量为31.5MVA,电压为110/35K...
变压器1600KVA,正常电流1500A,现要安装一三相电能...
400kva容量的变压器它的高压侧电流为23a,但高压侧进线...
关于电流互感器的变比有多少种
变压器为35KV容量为2000KVA,额定功率是多少?二次侧...
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧电流...
如何计算变压器的变比,以及使用多大的互感器和开关?