请问60个千瓦需要多大的电缆(三相电)

实际用电量为40个千瓦左右,预留30个千瓦备用.急急!!谢谢指导!

60千瓦三相电通常使用25平方铜电线,如果线路比较长在300米左右,或者是重载启动的单台电动机就需要使用35平方毫米以上的铜质电缆或者是50平方毫米以上的铝质电缆。

1平方(毫米)铜线最大可安全通过6A电流;功率公式P=UI可知I=P/U=60000瓦/380伏=157.89A;60千瓦三相的用电器正常工作电流近150A;所以60千瓦三相电至少要使用线径25平方铜电线。

电缆使用注意事项

电线电缆在安装时候尽量要避免在烈日下暴晒或者遭受大风大雨侵害,因为日积月累电线电缆会造成护套的脆化加快,降低电线电缆的使用寿命。

超负荷运作:电线电缆切勿超负荷运作,这是因为电流的热效应,负荷电流量必将造成电导体发烫,另外电荷的集肤效应及其钢铠的涡流损耗、绝缘层介电损耗也会产乍额外发热量,进而使电缆线温度上升。长期性过载运作时,过高的温度会加快绝缘层的脆化,以致绝缘层被热击穿。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
60KW的电流=60*1000/(1.73*380*0.81)=112.7(A)
导线长度50以内35平方、
导线长度100米内50平方
导线长100以外70平方本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-12-12
70的电缆吧,一般是按照1KW/1平方的电缆,,是铜芯的哈