变压器耗损

我公司1台新S9变压器,型号S9-630/10,容量为630KVA,额定电压10000/400V,额定电流高压36.4A,低压909A.请高手指点空载耗损於负载耗损如何计算。感谢!

变压器损耗计算公式
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)
(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
式中:
Q0——空载无功损耗(kvar)
P0——空载损耗(kW)
PK——额定负载损耗(kW)
SN——变压器额定容量(kVA)
I0%——变压器空载电流百分比。
UK%——短路电压百分比
β——平均负载系数
KT——负载波动损耗系数
QK——额定负载漏磁功率(kvar)
KQ——无功经济当量(kW/kvar)
上式计算时各参数的选择条件:
(1)取KT=1.05;
(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见变压器的铭牌或该变压器的出厂实验报告单。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-09
xc
第2个回答  2008-12-09
负载损耗基本上就是绕组损耗,用I*I*R (相电流平方*绕组直流电阻)
三相当然要再乘以3.

空载损耗就是铁损,用铁芯在设计的磁通密度下单位重量的损耗密度乘以铁芯重量即可。

根据你给的这些条件,是不够的,什么都算不出。因为不知道导体尺寸,导体长度,使用铜还是铝(电阻率不同), 不知道铁芯尺寸,不知道设计的磁通密度

需要的话,我可以给你个我自己做的变压器设计算单供你参考。呵呵