变压器耗损
我公司1台新S9变压器,型号S9-630/10,容量为630KVA,额定电压10000/400V,额定电流高压36.4A,低压909A.请高手指点空载耗损於负载耗损如何计算。感谢!
举报该问题
推荐答案 2008-12-09
变压器损耗计算公式
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)
(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
式中:
Q0——空载无功损耗(kvar)
P0——空载损耗(kW)
PK——额定负载损耗(kW)
SN——变压器额定容量(kVA)
I0%——变压器空载电流百分比。
UK%——短路电压百分比
β——平均负载系数
KT——负载波动损耗系数
QK——额定负载漏磁功率(kvar)
KQ——无功经济当量(kW/kvar)
上式计算时各参数的选择条件:
(1)取KT=1.05;
(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见变压器的铭牌或该变压器的出厂实验报告单。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/WBhdhWPh.html
其他回答
第1个回答 2008-12-09
xc
第2个回答 2008-12-09
负载损耗基本上就是绕组损耗,用I*I*R (相电流平方*绕组直流电阻)
三相当然要再乘以3.
空载损耗就是铁损,用铁芯在设计的磁通密度下单位重量的损耗密度乘以铁芯重量即可。
根据你给的这些条件,是不够的,什么都算不出。因为不知道导体尺寸,导体长度,使用铜还是铝(电阻率不同), 不知道铁芯尺寸,不知道设计的磁通密度
需要的话,我可以给你个我自己做的变压器设计算单供你参考。呵呵
相似回答
变压器损耗
国家标准是多少?
答:
变压器损耗
国家标准如下。1、国标1094-1规定:总损耗偏差+10%,空载损耗和复载损耗+15% ,但总损耗不得超过+10%。另外GB/T6451里规定了不同电压等级,不同容量的损耗具体数值。2、变压器在额定负荷下的情况下无功功率损耗可以用如下公式计算:△Q0=(I0%/100)Se;△Ql=(Udl%/100)Se 3、标准里...
变压器
的
损耗
包括什么,有什么用?
答:
一、
变压器
铁
损耗
的大小取决于铁心中磁通密度的大小,而铜损耗的大小取决于绕组中电流的大小。二、变压器的空载损耗和短路损耗分别指的是铁损和铜损,当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁芯流动,因为铁芯本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁芯的断面上形成闭合回路并...
变压器损耗
是什么
答:
变压器损耗
是指在变压器工作过程中,由于材料、冷却方式、制造工艺等因素引起的能量损失。一般将变压器损耗分为铁损和铜损两类。铁损是由于变压器铁芯中的磁通不断改变而产生的涡流损耗和磁滞损耗,这是不可避免的固有损耗;铜损则是由于线圈传输电流时产生的电阻损耗,这种损耗可以通过合理设计、优化工艺来减少...
大家正在搜
变压器过载的损耗
变压器有损耗吗
旧变压器用电损耗大吗
S132变压器损耗
变压器绕组上的损耗
变压器传输损耗
主变压器损耗
变压器运行过程铜损耗
高压变压器电量损耗
相关问题
变压器损耗怎么计算
变压器损耗计算方法
630KVA变压器损耗问题
关于变压器每月损耗多少电量!
变压器的损耗通常包括哪几种?各是怎样产生的啊?
1000KVA变压器的电能损耗是多少
1250kva的干式变压器损耗每天是多少?
如何计算变压器负载损耗