35千伏电压互感器的二次保险的熔量如何选择?
对于不同的类型的电压互感器有什么不同。
举报该问题
推荐答案 2008-10-07
只需按额定电压和断流容量选择,熔体的选择只限能承受PT的励磁冲击电流,不必校验额定电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/WP5P555c.html
相似回答
如何选择电压互感器二次
熔断器的容量?
答:
选择电压互感器二次熔断器的容量的方式:
二次侧熔断器容量按二次回路负荷的1.5倍考虑,一般情况下保护回路按3~5A选择,计量回路按1~2A选择
,同时还应使表计回路熔丝的熔断时间小于保护装置的动作时间。电压互感器的一次熔断器容量的选择方式:1、110kV及以上电压互感器一次侧不装设熔断器;2、35kV及10k...
如何选择电压互感器二次
熔断器的容量?
答:
选择熔
断器容量首先确定线路的载流量多大,一般熔断器容量都选择大一号电流的数值。
电压互感器的
一次侧熔断器
选择
为什么是0.5A,它是
怎么
来
的?
二次
侧又...
答:
这个和电压互感器额定负荷电流有关,一般35kV及以下有熔断器,设二次额定负荷为2000VA,则一次也为300VA,电压35000/1.732=20208V;电流I=S/U=2000/20208=0.1A 如果单相对地短路运行运行8小时,电压升高1.732倍,再加上电容电流,一次电流不会超过0.3A;
所以一般选0.5A
...