475手操器连接压力变送器时通讯不上
475手操器连接压力变送器时通讯不上
举报该问题
推荐答案 2017-04-06
国产变送器有可能是通讯不上的,另外要确定是不是Hart协议的,另外串联250Ω电阻,上海蒙晖生产密度计,变送器,维修各国变送器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/WR0RhPBcWc0Pcd5PPd.html
相似回答
西安华恒仪表hart
475
的使用方法与横河
压力变送器
的
通讯
信号
连接
...
答:
这个是正常的
,他们家的只能通讯国产的变送器。
霍尼韦尔
变送器
和罗斯蒙特hart
475手操器连接不上
答:
现在的霍尼韦尔变送器带HART协议,你用hart475手操器连接不上,一般原因有以下几种,
1,有没有正确连接二线制
,2,你所带的二次表对协议有干扰,3,回路中阻抗不够,4,变送器协议有问题。解决办法:1,不管你用二次表还是DCS等卡件来输入信号,构成二线制的的4-20mA信号,二次表或卡件都需带...
手操器
与
变送器连接不上
出现“端口未连接或仪表未找到”
答:
1、要保证您的手操器和变送器是同一协议
。2、另外看看负载电阻是否合适 (250欧姆)3、检查供电电源是不是标准24V供电。(通信在此电压下最好)