35000v三相进线,3500kva变压器,功率因数怎么在0.7-0.8左右
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-11-15
呵呵
回答你的问题前,先提醒一下:你的功率因数很低,最高只有0.80,这要被供电公司罚款了!!!快快想办法解决问题。
对于你的问题。在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的27年里,常常有客户提类似的问题。这样:
出现这样的问题,通常原因是无功补偿柜(就是俗称的:电容柜)有问题,需要好好检查检查。因不知道你的补偿柜的具体情况,我按常规的给你建议:
1、你的负荷变化较快,可能补偿柜上的【无功补偿控制器】应该跟踪不了,也就是反应太慢,导致不能很好补偿。解决方案1:先调整补偿控制器的延迟时间,把它调到较小数值。你按1分钟的放电时间,结合总路数多少,就可以计算出最少的延迟时间了。解决方案2(有钱的采用):改用动态补偿。
2、可能是你的补偿柜的电容数量偏少,单个电容容量偏大,也会出现补偿不良。解决方案:增加电容路数,减少单个电容容量。
3、可能电容器已经衰减了,容量不够,无法补偿到需要的水平。
4、可能是工厂有大功率变频器等等,这些设备会产生大量谐波,会导致质量不好的【无功补偿控制器】无法正常工作
……
无功补偿,是国家强制性的节能要求,功率因数要求达到0.90以上,如果不达标,供电公司就要罚款。所以你要尽快查找原因。无功补偿专业性较强,需要专业人员来做。你提供的信息太少,这里无法给你提供更多帮助。或你搜索一下我们的通讯方式吧。我们有免费咨询的工程师专门协助用户解决类似问题。但是这里不能留联系方式,否则板猪封号。
当然,你的问题最好找柜子厂家来解决,这是他们的责任。通常,正规的厂家,是有自己的网站的,上面有厂家地址、联系方式,等等。至少,我们公司这样做已近16年了。你可以从产品标牌上面找到厂家名称,上网就可以找到厂家网站。
如果标牌不清,网上也找不到这些,那可能你杯具了,说不定遇到山寨产品了。千万别用山寨货啊,搞不好就被供电公司罚款,那一次至少好几千元,稍大的企业,罚款上万也不是少数。尽快啊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/Wd0hWRP5PB055P5hBh.html
其他回答
第1个回答 2016-11-13
需要增加无功补偿装置,功率因数偏低,一般在0.95以上。
追问
我们这是钢板加工,钢板薄厚不均,功率因数时大时小,有两组补尝柜,一个660v 补偿容量3900kvar,额定电流2460a另一个400v的,额定电流718a,怎么整改提高因数,达到节能的目的
我们这是钢板加工,钢板薄厚不均,功率因数时大时小,有两组补尝柜,一个660v 补偿容量3900kvar,额定电流2460a另一个400v的,额定电流718a,怎么整改提高因数,达到节能的目的
相似回答
三相
电力
变压器功率因数怎么
变化
答:
您好:电力变压器自身的
功率因数
是一个定值,在满载情况下节能变压器的功率因数在0.85-0.9,以前老变压器的功率因数要低些。但是
,变压器
在空载情况下功率因数是很低的
,在0.7-0.8
之间。也就是负载越轻,变压器的功率因数越低。
运行中的
变压器
两侧
功率因数
不相等高压侧为
0.7-0.8,
低压侧为>0.9。这 ...
答:
变压器
两侧不是一个电气系统,两侧有功、无功负荷都不一样
,功率因数
当然不一样了,正常现象。
变压器
的
功率因数
是多少?
答:
在实际操作中,
变压器的功率因数通常保持在0.8左右,与负载的变化无关
。这意味着,即使增加负载,变压器的电能消耗也会相应增加,但不会低于这个基本值。对于纯电阻性负载,功率因数为1;而对于其他类型的负载,其功率因数会小于1。因此,选择变压器时,需要考虑负载特性和功率因数,以确保其能充分满足实际...
大家正在搜
一台三相变压器sn5000kva
一台1000kva三相变压器
三相变压器sn750kva
三相变压器120kva
变压器800kva什么意思
一般变压器的功率因数
100kva变压器高低压额定电流
某三相变压器容量为500
100kva变压器低压电流
相关问题
我的是400变压器无功补偿用了八组电容可是功率因数只在0.7...
电容柜功率因数总在0.7左右是怎么回事
变压器400KVA,负载100A左右,进线柜ABC三相功率因...
有一台容量500kva的三项变压器,当变压器满载运行时,求负...
1000kva的变压器用500kvar的补偿柜为什么功率因数...
为什么我们这里的500KVA的变压器高压侧供电局电表功率因数...
630KVA变压器的功率因数
500kVA的变压器可以的二次侧额定电流是多少,如何计算,可...