35000v三相进线,3500kva变压器,功率因数怎么在0.7-0.8左右

如题所述

呵呵

回答你的问题前,先提醒一下:你的功率因数很低,最高只有0.80,这要被供电公司罚款了!!!快快想办法解决问题。

对于你的问题。在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的27年里,常常有客户提类似的问题。这样:

出现这样的问题,通常原因是无功补偿柜(就是俗称的:电容柜)有问题,需要好好检查检查。因不知道你的补偿柜的具体情况,我按常规的给你建议:

1、你的负荷变化较快,可能补偿柜上的【无功补偿控制器】应该跟踪不了,也就是反应太慢,导致不能很好补偿。解决方案1:先调整补偿控制器的延迟时间,把它调到较小数值。你按1分钟的放电时间,结合总路数多少,就可以计算出最少的延迟时间了。解决方案2(有钱的采用):改用动态补偿。
2、可能是你的补偿柜的电容数量偏少,单个电容容量偏大,也会出现补偿不良。解决方案:增加电容路数,减少单个电容容量。
3、可能电容器已经衰减了,容量不够,无法补偿到需要的水平。
4、可能是工厂有大功率变频器等等,这些设备会产生大量谐波,会导致质量不好的【无功补偿控制器】无法正常工作
……
无功补偿,是国家强制性的节能要求,功率因数要求达到0.90以上,如果不达标,供电公司就要罚款。所以你要尽快查找原因。无功补偿专业性较强,需要专业人员来做。你提供的信息太少,这里无法给你提供更多帮助。或你搜索一下我们的通讯方式吧。我们有免费咨询的工程师专门协助用户解决类似问题。但是这里不能留联系方式,否则板猪封号。

当然,你的问题最好找柜子厂家来解决,这是他们的责任。通常,正规的厂家,是有自己的网站的,上面有厂家地址、联系方式,等等。至少,我们公司这样做已近16年了。你可以从产品标牌上面找到厂家名称,上网就可以找到厂家网站。

如果标牌不清,网上也找不到这些,那可能你杯具了,说不定遇到山寨产品了。千万别用山寨货啊,搞不好就被供电公司罚款,那一次至少好几千元,稍大的企业,罚款上万也不是少数。尽快啊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-13
需要增加无功补偿装置,功率因数偏低,一般在0.95以上。追问

我们这是钢板加工,钢板薄厚不均,功率因数时大时小,有两组补尝柜,一个660v 补偿容量3900kvar,额定电流2460a另一个400v的,额定电流718a,怎么整改提高因数,达到节能的目的

我们这是钢板加工,钢板薄厚不均,功率因数时大时小,有两组补尝柜,一个660v 补偿容量3900kvar,额定电流2460a另一个400v的,额定电流718a,怎么整改提高因数,达到节能的目的