3KW电机距离1000米用多大的电缆

如题所述

  3KW电机,距离1000米,用6平方的铜电缆。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =3/(1.732X0.38X0.85)

  =6A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  查下面电缆载流量表,考虑距离因素,可选6平方的三芯铜电缆。因距离较远,此时问题的关键是控制电压损失。

  电缆电压损失计算:

  距离:L=1000米
  铜线电阻率:ρ=0.0172Ωmm²/m。
  电缆截面积:S=6mm²。
  电缆的电阻:R=ρ×L/S=2.87Ω
  电缆的电压降为:U=IR=6X2.87=17.2v

  电缆的电压损失率:17.2/380=4.5%
  《城市配电网规划设计规范》规定380V电压波动要求在+5%和-7%之间。因此6平方铜线满足规范要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-06-17
采用68.8平方电缆。

电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。
第2个回答  推荐于2017-12-15
3KW1000米距离用线径:
铜线电阻率0.0172
3KW 电流6A
导线长度1000m
变压器端电压400V
末端允许电压372V
线与线电压降28V
单线压降14V
求单线电阻
R=U/I=14/6=2.33欧姆
求铜线截面
S=PxL /R=0.0172x1000/2.33=7.38平方
没有这个规格电缆,可选用3x10+1x6平方铜芯电缆。否则不能正常启动。
应采用68.8平方铜线。(3x70+1x35)本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2013-02-27
电压多少?电流多少?一般铜导线的截面流通电流密度约4—6A/mm^2,所以用电流计算下,再稍留些过载余量即可。
第4个回答  2013-02-27
电缆太长了,压降大,对电机不好